00问答网
所有问题
当前搜索:
125kva变压器额定电流
进线是10千伏输出是380伏的
125
的
变压器
的
额定电流
是多少
答:
125kVA的变压器通常功率因数为0.85,
所以额定电流计算如下:高压侧=(125*0.85)/(10*根3)≈6A
,低压侧=(125*0.85)/(0.38*根3)≈161A,
125kv变压器
的
额定电流
是多少
答:
这要看额定电压是多少。如额定电压为380V,
125KVA变压器额定电流In=125÷√3÷0.38=190A
125千伏安变压器
=次
电流
有多少
答:
1、三相变压器的额定电流为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3)
。【注意:供电变压器的额定输出电压为400V】2、三相变压器125KVA,它的额定电流 = 125KVA ÷(400V × 1.732),应该是0.180427KA,即:180.4A。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
125千伏安变压器
=次
电流
有多少
答:
答:对于三相125千伏安10/0.4变压器,
一次电流约7安,二次电流约180安
。
125kva变压器
应该装多大电表,互感器什么配
答:
你好:——★1、电力
变压器
的额定输出电压都是 0.4 KV(400 V)。
125 KVA
的三相变压器,
额定电流
为:125 KVA ÷(1.732 × 0.4 KV)= 180.4 A 。——★2、低压计量用的电流互感器,应该选择 200 / 5 的最合理;电度表选择 3 × 5 A 的就可以了。
125kvA变压器
一次
电流
多少
答:
如果一次侧的额定电压为10KV 且为三相
变压器
其高压侧的
额定电流
为7.21A
125
KWA
变压器
出来到配电箱需要多大电缆线?
答:
125KVA变压器
的
额定电流
约如果二次侧电压是380V,那么二次侧电流190A左右。所以变压器输出的电缆用70平方毫米铜电缆即可。
125变压器
能带动两个45千瓦的电机和一个22千瓦的电机吗?
答:
明显不行啊!变压器容量
125kVA
,电机的功率因数大概0.8-0.85,还有电机的效率一般也在0.9这样。这样一折算电机满载的话,200
kVA的变压器
都扛不住!
125变压器
低压线路400米电压降为多少伏125铝芯电缆能带多少千瓦_百度...
答:
125平方的铝芯电缆400米长,电阻是=0.357*400/125=0.114,
125kVA变压器
的低压
额定电流
是180A,如果这条电缆拖动125kW的负荷,电压降:180*0.114=20.6伏
125kva变压器
多少超负荷
答:
125kva变压器
超负荷。功率因数一般取0.8 125×0.8=100千瓦 也就是超过100千瓦就是超负荷运行。长期超负荷运行是变压器绝缘受到严重的损坏为代价。变压器:压器是用来变换交流电压、
电流
而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验...