00问答网
所有问题
当前搜索:
1600的变压器额定电流多少
变压器的额定电流
与容量的关系是什么?
答:
不同的电压等级,
额定电流
不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA
变压器
的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
2500kva
变压器额定电流
是
多少
答:
变压器的额定电流
计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(...
一台2000千瓦
的变压器
能承载
多少电流
?
答:
可以参考下面
的变压器
参数表
三相
变压器
求
额定电流
答:
1、根据
变压器
容量和额定电压计算额定电流的公式:2、则该变压器35kV侧
的额定电流
为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
主变高压侧一次
电流
的计算公式是什么?
答:
max为起动电流最大的一台电动机起动时的起动电流;Ifs为配电线路上除去起动电机的计算电流。冲击电流的因素单台电动机、电弧焊或电焊
变压器
支线,其尖峰电流为Ijf=KIN(A),式中IN为电动机、电弧焊机或电焊变压器的高压侧
额定电流
。对于自起动的电动机组,其尖峰电流为所有参与起动的电动机电流之和。
800千伏安
变压器电流1600
a是否超了
答:
是否超过
额定电流
需要了解
变压器
的变比和电压等级,了解了这些后根据以下方法计算电流:10/0.4KV或者6/0.4kv的电力变压器800KVA÷0.4÷1.732=1154.7A。可见
1600
A已经超过了额定电流,变压器可短时间过载运行,但不得超过两个小时,长时间过载运行会导致变压器烧毁甚至爆炸。
怎么计算
变压器
的容量?
答:
315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、
1600
kVA、2000kVA、2500kVA、3150kVA等。
变压器额定
容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。额定容量一般以kVA或MVA表示。
变压器
的负载允许最大
电流
是
多少
?
答:
200变压器负载允许最大电流是12A。
变压器额定电流
的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率输出额定电流:容量/√3/输出电压例10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻...
1000kva
变压器额定电流
是
多少
?
答:
1000kva
变压器额定电流
是1443A。1.如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式,I=P/√3U线,I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74A,I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 。2.还要有两个先决条件,才能确定。是三相变压器还是低压额定线电压时400V。3.一般情况下,你所指的1000kVA...
电流
互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次侧
额定电流
, A;N---电流互感器的变比; 也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜