00问答网
所有问题
当前搜索:
1kw功率怎样算电流
急…悬分:一道电工题:已知电压380v、频率50HZ、
电流
1.8A、
功率
0.7kw...
答:
你的题描述的不是十分清楚,根据你提供的题意我认为有以下两种方法解答:(1)不考虑
功率
时,W=UIt=380v*1.8A/1000*1h=0.684kWh即一小时用电0.684度,约0.7度。(2) 电压、
电流
均为额定值时,W=Pt=0.7kW*1h=0.7kWh即一小时用电0.7度。
三相37KW电机正常使用,
电流
55A一小时用多少度电?
答:
三相37KW电机正常使用
电流
55A,1小时用31度电。实际
功率
P的
计算
:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x55x0.85=3
1kW
(功率因数cosφ取0.85)1小时用电量为:31kW x 1H=31kWH=31度。“度”是日常生活中对电能的计量单位的简称,1度=1千瓦时。1度电就是
1KW
h,意思是能够让功率为1000瓦特的用...
电线的
计算
方法
答:
根据单相
电流计算
公式计算 1、I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A),一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。在单相220V线路中,每
1KW功率
的电流在4-5A左右。每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载。2、...
电机额定
电流如何计算
?
答:
额定
功率
及额定功率因数下的
电流
值。对于三相电机,额定电流的
计算
公式为:I=P/1.732×U×cosφ,其中P为电机额定功率,U为额定电压,cosφ为功率因数。对于单相电机,额定电流的计算公式为:I=P/U×cosφ。另外,也可以根据电机铭牌上的额定电流来选择合适的电流表、热继电器等电气器件。
...铺设架空电缆长度50米,该
怎样计算电流
大小,请列出计算公式,如何选择...
答:
将三组电热水器加热器分别接到三相上这样每项10KW 加别的负荷 按每项15KW考虑 在纯电阻电路中
电流
等于
功率
除以电压 15000W/220V=68A 电缆选型 根据有关电缆选型资料 70安培用25平方电缆足够 所以采用3相法接线3*25=2*16电缆完全满足要求 如果热水器已经有单独的接地线可以采用3*25=1*16电缆 ...
怎样
用公式求电能的大小?
答:
电能公式:W=UIt=Pt 它们的关系是:
1kW
·h=3.6×10^6J 电能的单位是“度”,它的学名叫做千瓦时,符号是kW·h。在物理学中,更常用的能量单位(也就是主单位,有时也叫国际单位)是焦耳,简称焦,符号是J。电能的利用是第二次工业革命的主要标志,从此人类社会进入电气时代,电能是表示
电流
做...
配电箱的总
电流
是
怎样计算
出来的?
答:
看配电箱供应多少负荷可以估算,三相负荷
1KW
2A,单相负荷1KW6A 公式
计算
三相 I=P/1.732UcosΦ 单相 I=P/UcosΦ 如三相 600kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=600/0.53=1132安 如单相10KW的额定电流 I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8=57A ...
变压器KVA换算成KW是
怎么算
答:
功率
单位简述:1千瓦=1,000瓦特(Watt)=1000焦耳(Joule)/秒(Second)。1千瓦=1,000牛顿·米/秒(N·m/s)1千瓦=0.239千卡/秒(kcal/s)1千瓦=1.36马力 KVA与KW的应用举例 例如: 功率因数cosΦ=0.8 ,有功功率为P=
1kW
.则tanΦ=0.75,所以视在功率S的平方=P的平方+P*tanΦ的平方.即S=...
怎样计算
用电负荷?
答:
计算公式:主要计算公式有: 有功
功率
: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流
: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率...
1KW
要多少粗的电线?
怎么算
的
答:
P=UIcosφ P_
功率
U_电压 I_
电流
cosφ_功率因素 根据此公式
计算
出电流,然后根据你的电线敷设方式和环境条件查找电线电缆手册,根据电流选电线的规格。一般是这样的计算方法。不过如果是装修的话我们一般要用比正常计算出的规格粗,一般大约
1KW
要截面1MM2 所以用1.5mm2的线就可以了 ...