00问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器额定电流是多少
变压器
改型后的容量计算
答:
1、先计算
额定电流
:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次);2、由Y-Y接法改为△-Y接法后,一次电流不能超过18.2A,这样就能保证一次绕组不会过热了;3、改型后的容量计算:三相
变压器
的容量计算公式是:S=1.732*U*I*β,其中S是容量,单位
KVA
,U是电压,单位KV,I是电流,单位A,...
...另外6KV,10KV,35KV
变压器
交接(大修)耐压电压分别
是多少
?_百度...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在
电流都是
交的采用交流耐压(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线...
YJV22电缆的选择
答:
10千伏到
变压器
的电缆截面应该按照10千伏侧短路容量验算,看你周围电网到你变压器10千伏套管处短路容量是
多大
,电缆要能有足够的热稳定,电网的容量一般很大,电缆一般至少95平方。变压器低压侧的
额定电流
大约是600A,选择电缆3根185平方的。
150MM铝裸线距
变压器
450米主电动机90KW两个小电机每个8KW请问电动机...
答:
150MM铝裸线,450米,电动机106KW
电流
约210A 电压降32V,线路损耗11KW,损耗率12%。损耗太大。方案二比方案一多花30000元 但方案二的损耗比方案一要少约9KW,每天按工作8小时算,一年下来要少用26000度电。30000块钱一年多就回来了。当然第二方案好了。
计量倍率的问题?请教?急急急,新手
答:
权威答案不敢当,仅供参考:250
kVA
、660V侧
额定
线
电流
I2=S/(√3×U2)= 250/(√3×0.66)=218.69 A 电流互感器变比为
200
/5稍显小点,应该选择变比250/5更好些。电流互感器变流比Ki=200/5=40,小型
变压器
变压比Kv=660/380=1,737,电度表的倍率= Ki×Kv=40×1,737=69.48 这样计量还算...