00问答网
所有问题
当前搜索:
2500千伏安变压器额定电流
变压器
安全运行常识
答:
当
变压器
回路无断路器时,允许用隔离开关拉、合空载
电流
不超过2A的变压器。 切断20kV及以上的变压器空载电流,必须用带有消弧罩和机械传动 装置并装在室外的三联隔离开关。对10kV/320
kVA
及以下、35kV/1000kVA及以下的
变压 器
,可用隔离开关分合其空载电流。 如400kVA以下的配电变压器就无高压断路器,其配 电变压器的...
变压器
容量多少执行分时?
答:
对三相
变压器
而言,额定容量等于=√3×额定空载线电压×额定相电流,额定容量一般以
kVA
或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、
额定电流
与相应系数的乘积。
电力单位
KVA
是什么意思
答:
2、由于
变压器
有很高运行效率,通常原、副绕组的
额定
容量设计值相等。3、
kVA
是变压器中的容量、kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关!有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)Q=S×SinΦ、S平方=Q平方+P平方。4、千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位...
电气工程成套设计基本知识归纳整理?
答:
一台1250
KVA变压器
,短路阻抗为6%,低压0.4KV
额定电流
Ie=1.5*1250=1875A,低压短路电流 Ik=1250/6=31250=31.25Ka,高压10kV侧电流 I1=12508*6%=75A,低压电容补偿容量线为 Q=150*1/3=420kVar。因此,高压电流互感器选75/5低压电流互感器2000/5,
2500
/5,断路器选断流能力不小于35KA即可;补偿电容器柜两台,一...
千伏安
是什么容量单位?
答:
变压器电流
计算方法为变压器容量S(
kVA
)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为1.4434S(A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是
变压器KVA
容量直接乘以1.443或者1.445后得出
变压器额定电流
值)。变压器容量S(kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为0.0577S(A),...
工业用电
kva
是什么意思电力单位
KVA
是什么意思
答:
3、2、由于
变压器
有很高运行效率,通常原、副绕组的
额定
容量设计值相等。4、3、
kVA
是变压器中的容量、kVA为视在功率,它的大小和功率因数有关!有功功率P、无功功率Q、视在功率S有如下关系P=S×cosΦ(cosΦ是功率因数)Q=S×SinΦ、S平方=Q平方+P平方。5、4、千瓦时就是平时所说的“度”,...
有谁知道80KVA
变压器
可以启动55KW电机吗
答:
以提高供用电双方和社会的经济效益,特制定本办法。因此80
KVA的变压器
照常理是可以启动55KW的电机的 参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/151106001.html
额定
容量是100
千伏安
的
变压器
能否带100千瓦的负载?
答:
不能。
变压器
容量是指变压器一次侧的容量,还要扣除变压器的铜损和铁损,二次侧的容量实现应该比名牌容量小些,一般情况下,可以忽略地认为一二次容量是一样的。如果在功率因数是1的情况下,可以带与变压器相同的负载。但实际运行过程中,功率因数都小于1,只有在无功补偿非常好的情况下,才有可能接近1。
油浸式
变压器
是什么?
答:
收谷前奏?是的!就是要准备收割机了,要提前调好收割机的各个地方,特别是变阻器,它要求严谨,指定的变阻器。什么变阻器呢?看看吧!油浸式
变压器
又称为油浸式试验变压器,是工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,把10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。1000
kVA
及以上油浸...
变压器
型号含义 读懂变压器势在必行!
答:
5、按相数分:单相
变压器
,三相变压器。6、按容量来说我国现在变压器的
额定
容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,
2500KVA
,3150KVA,4000KVA,...