答:
应该用至少40*4的
铜排
或40*5的铝排
250变压器低压
则
铜排
用
40x5
的行吗
答:
250kvA变压器低压(400v)侧额定电流约361A ,
总母排选铜40mm*5mm=200mm2,361/200=约1.8A/mm2
,没问题,选择洽当。
250
kw的
变压器低压
接线柱
多大
答:
100平方毫米
。250KVA变压器的低压侧额定电流为360.7A,100平方毫米的铜导线载流量为185A,满足250KVA变压器的需求,250KW的变压器低压接线柱是100平方毫米。
25o
kva变压器
,
多大
电流,配多大铜线?
答:
最大输出电流=容量÷电压 如果电压按220V算,计算结果就是最大电流。如果电压按380V算,结果还要乘1.732(根3)才是最大电流。这里需要说明的是:
250
千瓦说法不对,
变压器
应该是
千伏安
,千瓦是有功功率的单位,千伏安是视在功率,也就是“容量”的单位,变压器容量是按千伏安计算的。最大输出电流=...
s11-
250kva变压器
高
低压
接线柱
尺寸
答:
S11-
250
/10 10/0.4kV配电
变压器
的额定电流为 高压侧:14.43A
低压
侧:360.8A 根据GB/T 5273《变压器 高压电气和套管的接线端子》高压侧接线桩的规格为M12的铜螺柱 低压侧接线桩的规格为M14*1.5的铜螺柱或直径为16mm的圆铜棒或圆铜管
250KVA变压器
出线电缆用
多大
,怎么计算?用铝线多少平方
答:
答:
250kVA变压器
出线铜芯电缆用95平方;铝芯电缆用120平方。解析:根据功率公式 P=UI,功率单位是“瓦(W)”,电压单位是“伏(V)”,电流单位是“安(A)”,即 1W=1VA,250kVA=250kW,其出线就是日常用380V三相电,电压380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cos...
250变压器低压
线要
多大
,.距离厂房300米
答:
变压器250KVA
,使用功率是150KW,应该按照变压器的额定输出容量选择导线,供电距离300米,就是不知道,导线的敷设方法?是架空敷设呢?还是电缆线敷设?这个有点讲究。请补充内容。变压器额定输出电流为250×1.4434 ≈ 360A 左右,根据你的使用容量,可以选择185 ㎜²铜芯电缆线供电,也可以选择185...
250
KⅤA
变压器低压
配
多大
电缆
答:
250KVA
的三相
变压
,输出额定功率约200千瓦,额定电流380A左右,如果使用设备能达到200KW,至少需要150平方的铜线,或者185平方铝线,如果下游使用的设备功率不大,根据实际使用功率选择
250KvA的变压器
配最大出线多少㎡
答:
250KVA变压器低压
侧额定电流为451A。按经济电流密度来选择电缆:年运行小时小于3000小时的,铜芯按2.5A/mm2、铝芯按1.92A/mm2 年运行小时在3000-5000小时的,铜芯按2.25A/mm2、铝芯按1.73A/mm2 年运行小时大于5000小时的,铜芯按2.0A/mm2、铝芯按1.54A/mm2 二次侧按照0.4KV算,功率因数按...
变压器低压
侧中性点
铜排
接地选取截面积
多大
答:
2500
KVA的变压器低压
侧的电流为3612.5A,应该用120*10的
铜排
两片并联,而中性点铜排应该用120*10的铜排一片。