00问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器额定电流是多少
250KVA变压器
满负荷
额定电流
百分之
多少
为最好
答:
变压器
的
电流
取决于负荷,负荷大,电流就大,所以是变压器要适合负荷需要,如果负荷到了95%,100%,变压器仍得工作,万不得已才拉掉部分不重要的负荷,保证主要负荷。通常只是在选变压器时才考虑变压器的负荷率,计算负荷约为变压器容量的60~70%较为合适,即留有适当的备用容量,又能使变压器工作在效率较...
250kva变压器
最大
电流是多少
答:
在变压器的工作过程中,
电流
和电压的关系是很重要的。 250KVA变压器的最大电流取决于变压器的额定电压和额定容量。通常情况下,250KVA变压器的额定电压为6kV、10kV、11kV、20kV等,而额定容量为250KVA。在使用变压器时,需要根据变压器的额定电压和额定容量来计算最大电流。以
250KVA变压器额定
电压为6kV为...
250KVA变压器
,实际用电量是150KW,变压器前的高压架空祼铝线该用
多少
平方...
答:
10千伏
250KVA变压器额定电流
只14.4A,35平方裸铝线可以,但电线杆和瓷瓶都要换哦
250KVA变压器
总
电流是多少
?单相能用
多少电流
?比如低压负荷A=200A,B...
答:
这要看运行的功率因数,先算出功率P=S(容量)*cosΦ , P=1.732*U*IcosΦ,可以算出每相电流来。比如
250KVA变压器
输出端电压为0.4KV,cosΦ=0.8,则0.4KV电压端,P=250*0.8=200KW,I=361A。一般变压器或发电机说
电流都是
说相电流,总电流的矢量和理论上应该等于0。变压器容量的...
250KVA变压器
输出功率
是多少
答:
250
KAV的三相电力
变压器
,功率因素一般是0.8,变压器的功率是200千瓦,
额定电流
大约375A左右
250kvA变压器
的高压保险是20A,请问低压侧保险
是多少
A的?
答:
250kvA变压器
低压
额定电流
为变压器容量KVA*1.44倍.250KVA*1.44=360A 保险选用额定电流的1.3-2.1倍 468-756A
250kvA
的
变压器
三相总功率只有250kw?最大可以承受多大?
电流
上去400A...
答:
但是,实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,
变压器
所能承受的有功功率越大,反之越小。所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的
电流
来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,
250kVA
的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A。——400V侧即用电...
250变压器
能承受多大
电流
?
答:
250A
变压器
可以承受载荷是120KW。补充:如果是10kv/0.4kv容量
250kvA
的双侧配电变压器,10kv侧电流I=250/10*1.732=14.43A 0.4kv侧电流I=250/0.4*1.732=361A 理论功率因数0.8时可带设备250*0.8=200kw(额定功率)。
额定电流
;高压14.43A 低压361A 总负荷200kw。
250
KW
变压器
最大
电流是多少
?
答:
变压器
初级电流是
250
000V /10000=25A,按1.2倍选取断路器,是30.5A.次级
额定电流是
360.8A,如果你负载,不超过这个电流还可以,超过初级就跳闸。
250KVA变压器
,怎样算出输出
多少
安
电流
?请高手帮帮忙,谢谢!
答:
估算:I=S/根号3*U I。。。
额定电流
;S。。。
变压器
容量;U。。。额定电压(注:算低压电流U为低压的额定电压,算高压电流U为高压额定电压)
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜