250kw电流是多少
知道负荷时150
KW
如何确定电缆导线截面积和断路器额定
电流
以及型号
答:
一般负荷就用CDM1-
250
L/3300 250A塑壳断路器,电缆图上就有5芯4*75+1*40就可以了。
请问,房间总功率是802.35
KW
,他需要的
电流是多大
,应该配多大的电缆才安全...
答:
每
千瓦电流
约4.5安培。802.35*4.5=3610.575.按三相四线制供电平均每相就有123.525安培,电缆50平方用三相四线供电方式就可以了。50平方线可通过150安培电流。但实际应用中还要除去损耗选线只能选大不选小,为安全考虑选70~75平方线吧。
我现有一台他励直流电机功率3.6
KW
电压48V
电流
90A。我用降低电枢电压启动...
答:
直流电机励磁的数据是?现在实际的励磁电压和
电流是
?
总负载180
KW
左右的多台电机配
多大电流
互感器和电表?
答:
如果电压是380v的,
电流
220a左右,电流互感器选择
250
/5的最合适。
三相四线50平方铜芯线能互载150
Kw
吗
答:
三相四线50mm²铜芯线不能负载150
KW
。若使用150KW,380V的电机,它的额定
电流
在300A左右。185平方铜芯线安全电流:185×1.5=227.5A。所以至少需185平方铜芯线。
220V./50HZ 额定功率1.7
KW
的机器可以用柴油发电机供电吗?知道的详细...
答:
1.7
KW
的电机启动
电流
要看你的启动方式,但最少是在1.5倍以上。2.5KW的柴油发电机组单相的就是11A左右,三相的就是4A左右。2.5KW的柴油发电组是不能够启动一台1.7KW的电机的,除非你是很多小的电机加起来是1.7KW。2.5KW的柴油发电机(国产)一般一小时要0.7L柴油(满载)...
1500米分段共用三相5KW电机30台,总功率约150
KW
要用多粗的电缆?启动可分...
答:
这个问题有些难。建议用两台变压器,从长远看,用160KVA或小一些的两台,放在四分之一和四分之三处,每台变压器向两侧接电动机,用70平方以上的铜线。这样接线,线损及电压损失都较小。如果是一台变压器,建议用
250
KVA以上的变压器,并且放在二分之一处,即使这样,末端的电压降也是够大的了:凭经验...
160
KW
变压器、45KW水泵、配套控制柜的问题。求高手分析
答:
随便说说:160KVA变压器接45
KW
水泵,电机应该采用星角启动,要不启动时对其它电器有影响。启动时你测电压肯定下降不少要不不会那么大启动
电流
。再有就是看电源线载流不够的话,同理也会造成启动电流过大(建议采用星角启动,如条件不具备再考虑一次降压启动)。
...计量表带互感器怎样配线?100
kw
的负荷用
多大
的
电流
互感器?用多大的单...
答:
电流
互感器可以用200/5的,电表用1.5(6)A的,总开关应该用
250
A的空气开关,下面各分路根据各分路的负荷情况装漏电断路器。如果只有一路就装个250A的漏电断路器,装计量装置前后都可以。另外为什么不用三相四线的电表?
我有一台老式28
kw
,动圈交流电焊机改硅整流,用4只300A桥式整流但是常坏整...
答:
不知交流电焊机次级侧电压
是多少
?以70V算,次级侧
电流
约值:I=P/U=28000/70=400(A)加在整流(桥式)元件上的最大反向电压:U=根号2×E2=1.41×70≈99(V)(E2是次级侧电压,不考虑整流压降时)每个整流管应不小于额定电流的一半,即200A。(显然整流管已满足要求)在整流电路中,往往不可...