00问答网
所有问题
当前搜索:
27kw用多大电缆
27kw
380v
用多大电缆
和开关
答:
16平方毫米的电缆和60A的开关。对于27KW,380V的电器来说,电流为54A,每千瓦依照2安培计算,
使用16平方毫米的电缆和60A的开关最合适
。
27
千瓦需
多大
的
电缆
答:
27000/380/1.732=41.02A,
建议使用16平方的铜芯电缆
。
27
千瓦电器380伏需
多大
电览
答:
27KW
380V大约是54A电流,铜线的话需要10平方,铝线的话就选用25平方。地埋或者现场温度较高的话适当加大一点。
27
千瓦需要
多大
的三项
电缆
答:
27
千瓦用电量,使用三相电源,电流在71A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,71A电流,可以选择10平方毫米的铜线,当然最好是16平方毫米的铜线。
三相
27
千瓦的蒸箱用多粗的
电缆
答:
4.5毫米粗度。根据查询中国易发网显示,
三相27千瓦的蒸箱需要16平方的电缆
,而16平方的电缆线是4.5毫米的粗度。所以三相27千瓦的蒸箱用4.5毫米粗度的电缆。
二十七
千瓦的电炒锅多少平方
电缆
带动
答:
如果是三相380伏特电源,
27
千瓦电锅,额定电流是54安培,而铜线每平方毫米载流量是7A,折算后10平方毫米铜线就可以。如果是220伏特电源,电锅额定电流是123安培。而铜线每平方毫米载流量是7A,折算后折合17平方,而没有这个规格电线,再考虑一下过流和启动电流,所以,建议选用25平方毫米铜导线。
27
千瓦电锅炉需用多粗的铝
电缆
?
答:
如果是三相380伏交流电,电流=27000/380/1.732=41A,这是架空线,400米内使用,如果是
电缆
或者穿管、高温场合都要增加档次。
27
千瓦电焊机10台
用多大电缆
答:
选用150mm²的铜芯聚乙烯绝缘
电缆
,即:YJV-3×150+2×70。计算负荷:Pjs=27000×10×0.6=162000W,焊机组的需要系数取的0.6。计算三相电流:Ijs=Pjs/U/√3/cosφ=162000/380/1.732/0.85≈289.6A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:289....
380V,
27KW
的电加热管,需要配置多少平方的电线,
多大
的漏电开关?谢谢!_百...
答:
27KW
电加热管,380V按每个千瓦2安培估算,约为54A电流,可以选择16平方
电缆
,如果考虑长度、敷管等因素,建议选择25平方电缆,漏电开关可选择60A以上即可
380v,
27
千瓦的电加热管需要
多大
的线?
答:
27
千瓦加热管电流约为54A。
电缆
截面建议选择16平方的。16平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约95A。如果穿管敷设就用25平方的。以上仅供参考。