00问答网
所有问题
当前搜索:
300千瓦用多大的线
300千瓦的
设备
需要多大的
柴油发电机匹配?用多大铜芯线?
答:
300KW
设备选择400KVA的柴油发电机组就可以了,用240的铜芯电缆就可以。如果长时间运行,距离较远,电缆最好再大些。
总功率
300KW用多大
电缆
答:
300千瓦的
电流是537A左右,可以用 V V 240平方单芯直线型电缆,它的截流量是587A。求采纳
300千瓦
加热管
用多大
电缆?
答:
看使用的电加热管单支电压时220V还是380V。如果单支电压220V,那就采用“Y”型接法。如果单支电压是380V,那就采用“▲”接法。300KW电加热管按每平方4A电流,
300KW使用
120以上的电线,电缆的话得180平方以上。
220v
300kw需要用多大的
三相五线电缆
答:
300千瓦的
220V用电负荷,三相要尽量平均分配,如果
使用
铜芯电缆,
需要
3×240+2×120平方国标铜线,用铝线需要两根3×150+2×70的电缆
施工现场共需
300千瓦
电力,距离变压器1km,如何选择主线?铝芯电缆线多 ...
答:
距离变压器一公里,这个距离有点长,个人建议
使用
高压10KV架空线,在施工现场安装一台500KVA的变压器,这样可以减少低压线路电压损失,同时使用架空线
的线
径相应要小一些,因为高压电流相应小一点。如果条件不允许,还是建议使用低压架空线,以
300KW
满负荷计算,考虑到线路比较长,建议使用LGJ-300的钢芯铝绞线...
...三相四线,长度约100米,负荷约
300kw
,应选
多大的
电力电缆?_百度...
答:
电压400v,负荷约
300kw
,工作电流大约:570A 选择铝芯电缆总面积不小于:480平方毫米 建议
选用
2根铝芯电缆3*300+2*240和3*185+2*120并联
使用
。
300KW
应用
多大的
电线
答:
2013-09-08 300KW的负载用多大型号的电缆啊? 8 2014-08-21 总功率300KW 选择
多大的
电缆 59 2012-04-12 300kW用多少平方的电线. 5 2014-06-24 总功率
300KW用多大
电缆 6 2015-04-16 300kw三相五线需要多大电缆 144 2017-12-21
300kw需要多大
电缆 152 2011-06-28 380V300千瓦的用电量需要多...
300
KVA
用多大的
电缆?
答:
如果是380V50HZ网电,300KVA用107.251平方毫米的电缆。300KVA=
300KW
=300000W 铜导线电流密度按5A/MM²计算 根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)电缆截面积S=536.254÷5=107.251(平方毫米)...
300
平方的铝芯电缆能带
多大
功率呢
答:
300
平方的铝线能带289.5
千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*550=289.5千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。300平方的铝线承载电流为550A。例如:电阻R=0.0315*1000/300=0.105欧 将空载电压420v,电流按1.9A/1kw估算 启动du电压降20%=84v 运行电压降10%=42...
200
千瓦用多大的线
答:
一般算功率都是1平方的电线带2
千瓦的用
电设备,200千瓦,
需要
100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆,安全可靠。200×1000/1.735/380=303(安培)150平方铝芯线120平方铜线这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A...