00问答网
所有问题
当前搜索:
30kw用多大的电缆
30kw
电机用什么
电缆
?
答:
额定功率=
30kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=53.7A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率33.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;1...
30kw用多大的电缆
?
答:
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A
,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
30kw用多大电缆30kw用多大电缆
答:
1、总电量30KW用三相电需要用16-25平方的电缆线
。2、总电量30KW电流大约57A. 16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。3、考虑将来的余量建议使用25平方。4、三相交流电是 电能的一种输送形式,简称为 三相...
30KW用多大的电缆
答:
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大。30 千瓦,
建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线,或者采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线
。1、30 千瓦,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8):I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考...
30kw用多大电缆
答:
总电量30KW用三相电需要用16-25平方的电缆线
。总电量30KW电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考虑将来的余量建议使用25平方。
30
千瓦三相电需要多少平方的电线?
答:
30千瓦三相电需要10平方的电线。三相电就是380V,380V30千瓦电器的最大电流是79A,10平方铜线
电缆
安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
30kw用多大的电缆
?
答:
“30千瓦应该是用三相四线供电。 大约是45到60安电流。用10平方的铜芯电缆就可以。记住,四根。”电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。广义
的电线电缆
亦简称为电缆,狭义
的电缆
是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的...
三相30千瓦电机
用多大的电缆
答:
一般来说,30kw380v配10平方
电缆
。三相380V30千瓦用10平方的铜芯线就可以了。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的
30KW用
电需要使用16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
380v
30kw用多大电缆
答:
380v
30kw
可以选用10平方或者以上的铜芯线,4x16平方毫米标准四芯电缆;电缆大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等。电缆线通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索
的电缆
,每组...
30千瓦电机配
多大的电缆
答:
因此,因该选择10平方以上
的电缆线
。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,应采用星--三角...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
30千瓦用多大电缆
30kw用多少平方电缆
220v30kw用多大的电缆
30kw300米用多大电缆
两相30kw用多大的电缆
30kw用多大电缆铜线
30kw配电箱进线用多大的电缆
30kw电机要多大铝线
380v30kw用多大电缆铝线