30kw380伏用多大电缆
30kw
电机用什么
电缆
?
答:
额定功率=
30kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.85,额定电流=53.7A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率33.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;1...
30kw用多大
的
电缆
?
答:
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右,
16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A
,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
三相
380V电缆用多大
平方的合适?
答:
一般来说,
30kw380v配10平方电缆
。三相380V30千瓦用
10平方的铜芯线就可以了
。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的30KW用电需要使用16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
三相电
30KW
配
多大电缆
答:
30千瓦三相电需要10平方的电线
。三相电就是380V,380V30千瓦电器的最大电流是79A,10平方铜线电缆安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
30KW
电机
用多大
的
电缆
答:
如果是380V,导线电流密度是5A/MM²
30KW要用10.725平方毫米的电缆和53.625安培的开关
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)...
380v30kw用多大电缆
380v30kw用多大电缆用几根
答:
或者3x16 1x10规格的;
电缆
大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等。三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数,电流=30000/
380
/1.732/0.95,约为48A左右。
380v30kw用多大电缆
答:
30KW的
额定电流 Ie Ie=30KW/(√3x
380V
x0.8)=57A 2、根据 Ie,查表找对应
电缆
截面积 从上表可知 3x10mm²的土壤中敷设载流量是65A>Ie;3x16mm²的空气中敷设载流量是68A>Ie。结论:在土壤中敷设,可选择 3x10mm²铜芯电缆,在空气中敷设,可选择 3x16mm²铜芯电缆。
380v30kw用多大电缆
答:
380v30kw
可以选用10平方或者以上的铜芯线,4x16平方毫米标准四芯电缆;电缆大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等。
电缆线
通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组...
380v30kw用多大电缆
答:
或者3x16+1x10规格的;
电缆
,三相的电流约60A,应选用16mm2及以上的铜芯导线,16mm2的导线载流量是66A(空气中敷设,环境温度40A)。4、如果是单相的,电流约160A,导线要选70mm2及以上的铜芯导线,70mm2的导线载流量是167A(空气中敷设,环境温度40A)。5、三相
380V
50HZ的
30KW
额定电流在56A左右,...