00问答网
所有问题
当前搜索:
315千瓦变压器的电流是多少
有
关
315变压器
速断
电流
和过流定值计算,谢谢好心人回复
答:
先计算额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)
。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
三相动力
变压器315千瓦
最大输出
电流是多少
答:
470A
315
KVA的
变压器
高压与低压的额定
电流是
好大。及计算方法
答:
低压(0.4KV)侧额定
电流
:I=P/1.732/U=
315
/1.732/0.4≈455(A)
315
千伏安
变压器
能承受
多大
用电量
答:
180匹换算后是132.3千瓦,加上其他电机合计是232.3千瓦,电流是465安,加上照明250安,总计是715安;
315千伏安变压器的额定电流应是829安
,便压器能承受。
315变压器
电压组别
答:
Dyn11。315Kva(Kva为千伏安)是
变压器的
额定容量即额定视在功率,它的含义是在功率因数为1(纯电阻负荷)时,它的额定负载能力为315*1 =
315千瓦
。
315
千伏安三相电力
变压器
最大能用电
多少
度?怎么算来的?
有
公式最好
答:
315
千伏安
变压器是
视在功率,功率因数在0.77附近时,每
KW
感性功率
的电流
约2A,变压器输出电流:I=P/1.732×U=315000/1.732×380≈691(A)可负载设备电机功率:691/2≈345(KW)
315变压器的
功率
多少千瓦
怎样计算.
答:
额定输出
电流为
:315KVA÷(1.732×0.4KV)=454.7A。(电力
变压器的
输出电压,都是标准的400V)1、如果负载是电阻性质的(如电加热一类的设备),那么315KVA的变压器,就可以输出
315KW
的功率。2、如果是电机拖动的设备,则315KVA的变压器,可以负载315×功率因数×效率的输出功率。
315变压器的
功率
多少千瓦
怎样计算.
答:
315
变压器的
功率
多少千瓦
怎样计算.你好:——1、315KVA的三相变压器,额定输出
电流为
:315KVA÷(1.732×0.4KV)=454.7A。【电力变压器的输出电压,都是标准的0.4KV(400V)】——2、如果负载是电阻性质的(如电加热一类的装置),那么315KVA的变压器,就可以输出
315KW
的功率;如果是电机拖动的装置...
315
KVA
变压器
每小时耗电
多少
答:
315KVA
变压器
每小时耗电252度。315KVA=
315kw
,那么变压器满负荷的情况下,其工作功率为P=315X0.8=252KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=181440度。变压器每一天都要抄每一天的最高用电负荷(功率下同)最低用电负荷,一般用电负荷等,变压器没有功率表的,量负荷
电流
换算,有了这个资料,用户...
计算电线截面
多大
?
变压器为315千瓦
,电机总计250千瓦,距离为100米,需要...
答:
1、我估计你是写错了,
变压器
应该是
315
千伏安。2、电机总计250KW,那么按照估算
电流
500A来计算(一般一
个KW
功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,