00问答网
所有问题
当前搜索:
315kva变压器额定电流是多少
315kva的变压器
的
额定电流是多少
?最大是多少
答:
315KVA,10/0.4KV的三相变压器,
高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A
。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。性质:额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电...
315kva变压器额定电流是多少
答:
I=S/√3U=315/1.732*0.4=315/0.6928=454.68A
, 315kva变压器额定电流;高压侧18.19A,低压侧454.68A。
315KVA
容量的
变压器额定电流是多少
,CT及跌落丝怎么选择
答:
315KVA容量的变压器额定电流,
一次侧是18.2A(10Kv),30.3A(6Kv),二次侧是455A(0.4KV)
,低压CT600/5,,高压熔管/跌落丝 50/40 (10Kv), 50/50(6Kv)。
315变压器
最大
电流是多少
答:
该数值变压器最大电流应该在450A左右
。高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。315kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P),由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q)。315kva变压器额定...
315KVA
容量的
变压器额定电流是多少
,CT及跌落丝怎么选择
答:
315KVA变压器额定电流为315÷1.732÷0.4=454.67A≈455A
CT可选用500/5 以上为输出部分,高压跌落丝可参照MGSJYSZ的回答。
315kvA变压器
,正常使用三相
电流
,每相电流能承受
多少
A?
答:
315KVA变压器额定电流
:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:315KVA,求此变压器可承载
多大
负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
电力
变压器315KVA
能带
多少
个
电流
?
答:
你好:
额定
功率
315KVA
为
变压器
的【视在功率】,它的额定输出
电流是
:I = 315000VA ÷(1.732 × 400v)= 454.7A 。
315kva的变压器
的
额定电流是多少
?最大是多少
答:
根据三相变压器容量计算公式:S=1.732*U*I,如果
315KVA
三相变压器二次侧电压是400V,二次侧
额定电流是
454.68A。一般情况下,变压器正常工作时最大负荷电流不能长期超过
变压器额定电流
,但短时间可以过载运行,具体过载倍数的大小与变压器的类型、运行方式、冷却方式、工作制等有密切关系。
315kva变压器额定电流是多少
?
答:
如果电压是10/0.4KV的话,那么对应的
电流
则为:18.2/454.7
315KVA
容量的
变压器
可以做什么?它可以负载
多少
A的
电流
,计算公式是什 ...
答:
380V,
315KVA
容量的
变压器
,
额定电流
:I=315/(1.732*0.4)=454.68A,可以负载454.68A的电流,最大负载是:P=1.732*0.38*454.68*0.8=239.4KW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
315变压台最大电流是多少安
315kva变压器跳闸电流是多少
315kva低压额定电流
315变压器输出电流是多少
变压器计算公式口诀
315kva变压器最大电流是多少
350kva变压器负载电流是多大
315kva变压器低压侧最大电流
10kv315kva变压器额定电流