你好,37千瓦和40千瓦的
电机
100米
用多大
的
电缆线
答:
你说的是一台
电机
还是两台使用一条线路,长度一百米不算很长可以不用考虑电压降,37千瓦电机额定电流75A左右,需要25平方铜线,或者35平方铝线,40千瓦也可以用这个规格
离变压器距离120米,
37Kw
三相
电机
两台,总负荷100Kw,选
用多大
铜
电缆
?
答:
两台
37kW电机
,总容量74kW,对应的额定电流 I1 = 74/0.38/v3 = 112.4A;其余负荷100kW-74kW = 26kW,对应的电流大约是 I2 = 26/0.38/v3 = 39.5A;所以,你的负荷总电流大约是 I1+I2 = 152A。铜
电缆
的经济电流密度可以选择2A/mm2,这样,你可以选择大于75平方的铜芯电缆就好,建议...
37kw电机
线长 1000m 需要
多大
平米铝
电缆
?
答:
你
电缆
加大一倍到70平,降压也差不多是50V,如果你配电箱输出是420V,到
电机
只有370V了,还有,如果你没有电机启动控制,是直接启动时,电机启动时算你三倍启动电流,那200多A只会多不会少了,肯定更大,用35的铝线产生的降压是300V左右,用70的降压是150V左右,用150平的压降是70V左右,电机电压...
3.7kw
的
电机
要
用多大
的
电缆
答:
3.7千瓦
电机
额定电流约7.4A,如果供电距离在30米内。
电缆
截面建议选择1.5平方的铜芯电缆。1.5平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约23A。
三相
37kw电机用
变频器起动要
用多大
的
电缆
用YJV3×16的电览行吗?_百度...
答:
完全可以.设备用线不会很长.又是变频器起动10平方就可以..如果留足够佘量也可提高至16平方.
空压机用
电动机37KW
的,需要用多少大的接触器?品牌是什么?断路器
用多大
...
答:
空压机
电机
在
37KW
时电流大约为60A至70A,报警电流为80A。选择接触器也就是这个电流。断路器可选100A.
电缆
可选16平方的铜线。品牌选正泰或人民或德力西等都可以。
37kw电机
500米
用多大
铝芯
电缆
答:
500米的输送距离是很远的了,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。ΔR=U/I=19/66.1≈0.2874Ω 铝芯线:S=ρ×L/R=0.0285×500/0.2874≈49.6mm²,可选择50mm²铝芯线能满足要求。采用50mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘
电缆
合适 ...
37KW电机
星三角启动空开,主接触器,星接触器热,电线都
用多大
的有公式吗...
答:
空气开关用80A或100A的,主接触器100A的两个.封线接触器1个40A,
电缆
在30米以内用25平方的以外的话用35平方的!
37kw电机用多大电缆
答:
8.
7KW电机
该
用多大电缆
?怎么给三相电机配电线?快速配线方法教你
37KW电机用
Y—△启动
用多大
的
电缆
六根线都要一样大吗/
答:
六根线径是只要那3根线的原截面积的一半。启动负载在额定负载30%以下时。可采用Y—△启动。因为Y—△启动时的功率只有额定功率的1/3.当启动负载较大时就可选择自耦变压器启动。