如何选择
答:
三相四线
制传输,三相就用3P的空开,零线不经过
开关
,也可用4P的,看用电场合规定,一般工地临时用电就用的带
漏电
的4P的空开,有些还要求是三相五线制,其他没什么要求,单相220的用2P的开关,生活和临时用电要求带漏电的,零线经不经过开关没有明确规定,但有些地方规定地线要做好,且不能经过开关 ...
三相四线
250A
漏电开关
是代表三相还是单相?
答:
单相
漏电开关
很少到250A。这肯定是
三相
的。
一级配电箱有一个
三相四线漏电
保护
开关
,下级再装一个行吗?
答:
你好:可以肯定的回答是可以的。你说的这种情况属于接零保护和接地保护的问题。现在新的建筑安装配电室一般是三相五线制供电方式,即三根火线、一根零线、一根接地线,工作零线和保护零线(保护接地)分开使用。但是一些比较老的配电室是
三相四线
制供电,即三根火线和一根零线,为了用电安全,在不带电的设备...
三相漏电保护器
能接220V电器吗?
答:
当然可以啦,只不过要把通向漏电的原件接进去,否则没有
漏电保护器
的作用。
三相四线漏电
断路器负载允许连接不平衡输出的,所以可以连接220伏的用电负载的,三相中的负载输出任意一相输出L火线连接单相的进线断路器输入,三相的N零线直接连接单相断路器的输入就可以了。
两个
三相四线漏电开关
,开一个开关的设备,另一个开关跳闸。
答:
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的
开关
容量不够。第四种原因,同时接了
380V
和220V两种负载,电流
三相
不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相
漏电
保护...
请问空开和
漏电保护器
有什么区别?
380v
电只用空开可以吗?
答:
它们的作用不同,空开一般做短路保护,
漏电保护器
一般只有漏电保护作用,不能通用,否则跳闸,
380V
只用空开是可以啊,不知你想搞什么?
三相漏电保护器
对三相漏电保护器用220v为什么跳闸
答:
380
伏没有零线的漏电保护器用于220伏时,电流会经过220伏负载流入零线,流入零线与流入大地没有区别,所以,
三相漏电保护器
测到火线流入了大地而误认为漏电了,所以跳闸。任何经过
漏电开关
的电流,不能经过漏电开关本身全部流回回路时,都会使检测磁环的线圈产生偏差电流而动作跳闸。
三相三线
漏电
断路器接
三相四线
为啥总是跳闸
答:
很有可能是因为用的不是三相四线空开而是
三相四线漏电保护器
。且零线对接地有电流。第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。第二种原因,负载或导线存在短路。第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是...
三相四线
动力用什么
开关
可防护线路和电机不受损坏?
答:
空开,可以防止线路短路和过载。热继电器,可以防止电机过载。断相和缺相
保护器
,可以防止
三相
电缺相和错相。在有电机正反转的控制电路中有互锁电路,防止两个接触器同时得电导致短路。再高级的还可以在电机上加装温度报警电路,在电机温度超过限温极限时报警并且切断电路,保护电机。
我用
三相四线漏电
保护
开关
接电机 但是零线用不到 怎样实现漏电保护...
答:
要实现
漏电
保护只要在
三相四线
漏保上接入零线就行了,无论下线的零线用不用.要想使其不跳闸,也就是漏保不起作用.只要在上线处不接零线就可以了.这样即使漏电也不会跳闸.