漏电保护器
都有什么
型号
??
答:
系列漏电保护开关、E
4
FL 列
漏电保护器
、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、 等系列
型号
。低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150...安培等规格。
三相
四线漏电
断路器跳闸原因
答:
3、负载电流过大,造成过载跳闸。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
4
、同时接了
380V
和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相
漏电保护器
使用220V负载。三...
三相
四线漏电保护器
接哪几根线?
答:
除了地面线,其他随便可以连接3阶段,只会影响正面和负面的旋转电机,如果发现水在泵非常小,压力也很小取代丝头(取代3阶段2阶段)。在潜水泵的控制电路上,如果接触器为
380V
,则无法连接。零线后面的
漏电保护器
不接地或外壳,所以很容易丢失或无法使用。是通过漏电保护器,大小应该适合泵。
三相
四线漏电保护
答:
3、必须严格区分中性线和
保护线
。使用三极
四线
式和四极四线式
漏电保护器
时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。4、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。5、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线...
三相
四线漏电保护器
不接输出零线可以保护吗
答:
三相漏电保护器分为两类:①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相
四线漏电保护器
。仅就三相四线漏电保护器而言, “入端不接零线” ,也有两种负载情况:①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固...
三相
四线
线路可采用四级式或三级式
漏电保护器
为什么是错的
答:
三相
四线
线路必须可采用四级式
漏电保护器
,三级式漏电保护器只能用于三相三线的负载,比如电动机使用,如果负载使用零线,漏电保护器会跳闸
三相
四线漏电保护器
答:
三相
四线漏电保护器
是输入3火1零,输出3火1零,这个零是工作零线(N),不是保护零线(PEN);电动机外壳接零,这个零是指保护零(PEN),所以与电动机连在一起的金属导体不需要与地板绝缘;在使用三相四线漏电保护器的场所,必须是TN-S(三相五线)制供电,否则电路就会合不上闸。
漏电保护器
的接线
答:
具体的连接方法也要看
漏保
的
型号
,如果是单级的,电源在上,负载在下。要注意接线前先要切断电源,并且保证此类漏保的火线和零线不要接错,因为它不具有过载
保护
功能,即使开关没有打开,火线还是带电的。
四线漏电保护器
150a多少钱
答:
你好,四线150A的漏电保护器,不同的厂家价格是不一样的,国外品牌价格还要高些。同样是
四线漏电保护器
4P和3P+N价格又不一样。楼主要什么
型号
的漏电开关,是4P还是3P+N漏电保护器?
380伏漏电保护器
开关
答:
使用三极
四线
式和四极四线式
漏电保护器
时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为
保护线
。5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已...