配电柜里的3线
400A空开
砰一下,在推还是砰,这是怎么回事啊?
答:
空气开关
的负载侧出现故障,引发电流过流,触发了脱扣装置,导致跳闸。 这是设计者赋予空气开关的功能。在
没有
排除引发开关跳闸的情况下,再次合闸是徒劳的。
400A空开
自带的脱扣器接的两根线为什么都带电
答:
如果要跳砸 需要脱扣器动作 带动断路器 跳砸 。有可能 脱扣器没安装到位,无法带动断路器。还有脱扣器额定电压是多大的,你要接相应的额定电压才可以使脱扣器动作。
400A
断路器跳闸
什么
原因
答:
400A
断路器不定时跳闸的原因和处理方法:1、漏电保护器自身有问题。用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商铺购买,千万不要图一时廉价向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。2、负载或线路漏电、短路。假如是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只需拔掉有毛病的...
400A空开
接两条电缆分别接两个开关柜可以吗?
答:
两条电缆分别在接两个开关柜的话,这个是完全可以的,这个在接线的时候可以直接用。
400a
三相漏电
空气开关
用两相电为什么会跳闸
答:
三相漏电
空开
只适合三相负载,如果只使用两相,就会被检测电路误判为漏电,所以就会跳闸。要想使用两相电,必须更换为三相四线漏电空开才行。
400安的空开
要用多大的线
答:
一般
400A的空开
,可以配套使用150平方左右的铜芯线电缆或者185平方的铝芯电缆,可以参考一下附表,导线的最大载流参数。
总
空开400A
分接一个250
A空开
,我要带动100个千瓦,中间的转接线用的是16...
答:
电流是210.5A,选择250
A空开
正合适,16平方铜线在温度40度时的截流量是83A,比负载电流约少了2.5倍还多,应该用70平方的铜线,70平方铜线在温度40度时的截流量是225A,已大于负载电流,才能安全放心使用。下图是《电工手册》部分截流量数据:电线标准规格系列是
没有
75平方这个规格的,见上表。
400A
隔离开关和
空开
铜排怎么连接简单
答:
空开
加铜排正确接线的方法:如果是
空气开关
,怎么接都可以,上进下出,上进上出都行,左火右零,左零右火也行;不过按行业规范来说,一般都是上进下出,左零右火的接。 空气开关正面标注的上端1、3接线口为进线,下端2、4接线口为出线。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
漏电断路器主电源250A输出接
400A
总
空开
在输出漏电断路...
答:
回答:你总的是
400A
,接的是250A的漏电断路器电源
不跳
才怪,你应该分开接两个250A的电源
250
A空气开关不跳
,老是跳
400A
的漏保
答:
朋友,250
A空气开关不
跳闸,而是
400A
的漏保跳,这说明跳闸原因是由于漏电造成,而不是过载、短路,建议直接把单位上这个空气开关更换为漏电空气开关,同时选择漏电开关动作值比配电室400A的漏保小即可。