00问答网
所有问题
当前搜索:
450ka变压器最大电流
星角启动
450
kw电机用800kva
变压器
可以吗?
答:
不可以450 KW电机工作电流一般为900A
,启动 电流按3倍计算2700A,800KVA变压器最大工作电流为1200A,启动不了
你好400kvA
变压器
每相能带多少
电流
?
答:
是三相线电压为380V的话,每相
电流
应该是I=400/(380*√3)=0.608
KA
=608A
变压器
如何计算
电流
?
答:
你说的是额定电流吧,以10KV/400V为例计算,
500KVA高压侧额定电流为500000/10000/1.732=28.87A
,低压侧额定电流为500000/400/1.732=721.7A 变压器容量与电流怎样计算?变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比。计算公式:单相;电流I=功率P/...
400的
变压器最大
允许
电流
怎么算
答:
从你的问题上来看,你说的应该是常规的400kVA,10kV配电
变压器
。这个变压器的基本参数为:额定容量:400kVA 额定电压:10/0.4kV 额定
电流
=额定容量/额定电压/1.732=23.1(原边)/577.4(次边)A
500
KA变压器
能用多大的
电流
答:
应该是500KVA正常一次10KV,电流约27-30A,二次400V电流约980A-990A左右
,我手上没有手册,也没有计算,但基本上是差不多的。
变压器
选型的计算公式
答:
若该2000KVA的
变压器
安装地点距离变电站出口比较近,
最大
短路
电流
值为26
KA
,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。 ) 10/0.4kV低压侧估算: 4000*1.445=5780A,低压断路器用6300A。
变压器
的额定
电流
定义是什么?
答:
变压器
额定
电流
是变压器在额定运行情况下,原、副绕组长期工作允许的线电流值。单位为安培。
求
变压器
参数
答:
铁芯截面积S=1.25*√P(功率)。铁芯取8500-10000高斯 。每伏匝数取:T=
450
000/(8500-10000)*S(截面积)漆包线载流量取2.5A-3.5A/mm2
我现在需要配一个中压开关来控制两台4000KVA的
变压器
,请问一下中压开关...
答:
6KV=606.1A,则配额定
电流
1250A的断路器就可以,如果坚持用一台断路器控制2台
变压器
则额定电流为1212A,如果用ABB VD4可用2000A,其他品牌如有1600A就用,没用就用2000A 开断电流是根据系统
最大
短路电流得出的,一般有25、31.5、40
KA
这三个等级,可根据系统短路电流进行选择 如有帮助望采纳 ...
短路容量计算公式
答:
1. 假设系统具有无限大容量,能够维持母线电压不变。在3至35千伏电网中,可将110千伏及以上系统的容量视为无限大,仅计算35千伏及以下网络元件的阻抗。2. 计算高压电器短路
电流
时,只考虑发电机、
变压器
和电抗器的电抗,忽略其电阻。对于架空线和电缆,当电阻大于电抗的三分之一时,需要计入电阻。通常,...