475
总线如何清零
答:
用
罗斯蒙特
变送器清零。如果发现与液位变送器的上限或下限相对应的20mA或4mA相对较大,则需要调整电流。此时,需要使用高精度电流表,并且在调整过程中需要将电流表串行连接到通信回路。
艾默生hart
475
手操器与rosemourt1151smart连接显示"communication error...
答:
最可能的原因是环路电阻值不够或接线不对,
罗斯蒙特
的手操器本身一般不会坏。按照这个顺序检查:1、环路电阻是否足够。要大于250欧姆,接线方法参考下图。2、HART挂钩的连接方式是否正确, 也是参考上图,挂钩不能直接挂在24V电源上。3、检查电源电压是否足够,变送器两端电压一般不小于12V,电压小了仪表...
金湖中泰高仿hart
475
怎么样
答:
“高仿”是仿进口
罗斯蒙特
的HART
475
,
说明
了就是“假冒”进口的产品,无论从外观上,功能上,都是无法与原装的相提并论。说白它,目前“高仿hart475”技术还停留在国外10年前的水平上,甚至都到不了国外275的技术档次。所以不建议购买:1、高仿本来就是违法的。2、技术功能上达不到要求。下面是进口...
罗斯蒙特
hart375与
475
有什么区别?
答:
罗斯蒙特
375手操器是现在市面上
475
手操器的前身,475手操器是在375手操器的原有基础上进行升级改版,现在市面上375手操器已经被樽祥科技带理的475手操器给替代。所以正常在市面上是没有罗斯蒙特375手操器在售。
hart375和
475
有什么区别
答:
罗斯蒙特
HART375目前已经停产.只有HART475手操器,价格方面HART475基本型号的可能在26500元左右.从外观看来,HART475要比HART375的流线更美,而且HART475的显示的液晶屏是真彩的.要比HART375更清晰.其功能上没有太大的升级.
罗斯蒙特
Hart
475
手操器如何升级?
答:
475
手操器本身就自带升级功能,到时间会自动升级的一般在3-5年,如果没有的话可能是人功设置了,可以到
罗斯蒙特
代理商家樽祥科技问下
艾默生
475
手操器真伪怎么辨别
答:
文件首先必备的是艾默生
475
手操器的代理授权,其次由于货源在海外所以进口的时候都有报关单以及在艾默生公司下的475手操器订单。当然报关单只有一级代理才有。渠道选择正规的渠道是预防假货的最好方法,北京樽祥科技是艾默生475手操器的北方总代理,公正的价格,齐全的文件,货真且价实!
霍尼韦尔变送器和
罗斯蒙特
hart
475
手操器连接不上
答:
现在的霍尼韦尔变送器带HART协议,你用hart
475
手操器连接不上,一般原因有以下几种,1,有没有正确连接二线制,2,你所带的二次表对协议有干扰,3,回路中阻抗不够,4,变送器协议有问题。解决办法:1,不管你用二次表还是DCS等卡件来输入信号,构成二线制的的4-20mA信号,二次表或卡件都需带...
HART
475
手操器怎么升级?
答:
罗斯蒙特
HART
475
手操器如果设备本身是可升级型号的话,三年内可以自行升级,有的是五年。如果没有的话,也可以找罗斯蒙特代理商 樽祥科技。
费希尔阀门定位器如何调试步骤
答:
如果你花两分钟去看一下设置步骤,你会发现其实它非常简单。费希尔阀门定位器DVC6200参数设置方法:DVC6200与
475
通讯器阀门校检调试步骤1、进入界面,选择HART2、选择online后enter3、如有报警信号,选择YES后enter4、online下拉菜单选择configure(组态)后按enter5、选择calibration(校检)菜单后按enter6、...