00问答网
所有问题
当前搜索:
50暖气管道如何焊接
暖气管道50
主管40分支可以
焊接
么
答:
最好的方法是,
如果管道的强度够用,采取用石棉板衬里,然后打卡子
。夏天停气时再焊。
暖气管道怎么焊接
的?
答:
3.
镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接
。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管...
506焊条
焊接暖气管道
可以吗
答:
可以。
国家规定焊接暖气管道的焊条必须使用506焊条以及560焊条进行焊接
,暖气管道是由市政热力厂通过锅炉燃煤,再通过集中式管道传输到室内的散热片达到加温的目的。
供暖管道
漏水
怎么焊
答:
1,在漏水的地方做好标记,待停暖气后将暖气水放空;还要搞清楚暖气是什么材料的,是铸铁的还是钢铁的(用冲压工艺或钢管弯曲的),这很重要。两种材料的
焊接
方法不同。首先将漏水处打磨干净,要露出金属光泽,然后对漏水处进行补焊。2,确认好
供暖管
是缝漏还是点漏。有一套专门快速堵漏的套装材料可以解...
室内
暖气管道
之间的连接,可以套接,也有的
焊接
,请问这两种连接方式是
如何
...
答:
连接方式是根据管道流体压力以及施工条件来确定的,跟管径没有直接联系,但管径在50mm以上最好采用焊接
。室内暖气管道由于压力不是很大,而且从施工难易程度上,一般管径在50mm以下都采用套接的方式,质量达标的套接也能保证在设计年限内安全使用。从理论上焊接虽比套接强度要大得多,但它跟焊工技能、...
焊接暖气管道
,有在水带压
怎么焊
答:
第一种,是
管道
表面存在流动的水流,没有压力或者压力很小。第二种:漏水处残存着比较大的压力或者阀门没法关闭,只能是带压补焊,或者比较适合不停水带压补焊的。第三种:管道使用时间比较长,待焊部位的管壁已经变得很薄。第四种:管道的位置比较低,由于流水不能及时清除,待
焊接
的部位淹没在水里的...
暖气管道
镀锌钢管按规范多少直径为
焊接
答:
室内
采暖
系统安装,
焊接
钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接,管径大于32mm,应采用焊接。(你提到的镀锌钢管,规范上要求是:管径小于或等于100mm应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二...
暖气管
断了再接上是不是容易漏
答:
要看具体的连接方式。如果是通过
焊接
的方式来再次连接起来,则焊接点增加焊料之后,在使用过程中焊接点的部位会产生电化学腐蚀,从而加速焊接点的腐蚀速度,更容易再次在焊接点的位置发生泄漏。如果是在
暖气管道
局部断裂之后,通过活结、连接头的方式再次连接起来,连接好之后不会变得容易漏,因为这种连接方式...
暖气
片安装靠墙的
管道
不好
焊接怎么
弄呢
答:
建议你做成卡箍式连接的,靠墙的地方用卡箍一卡就好了。
暖气管道
不能
焊接
还可以用什么方法?
答:
如果有明确规定不许对
暖气管道
使用
焊接
工艺进行连接,那就只能想其它办法了,例如采用专用接头进行连接,加装密封材料应该是可以的。建议咨询一下设计院专家。