630变压器能带1800千瓦
总装机容量为1800千瓦
需多大容量的
变压器
较为合理
答:
1800
/0.8/75%=3000kVA,宜用3000千伏安的
变压器
。
商业用电
1800千瓦
时,需要多大
变压器
答:
1800千瓦
,考虑同时系数的话,选用干变2200kva的,油变选用2500KVA的。
1800千瓦
的
变压器
1小时可以用多少度电?
答:
1800千瓦的变压器1小时,最多用电是1800千瓦小时=1.8度电
。实际用电要看你的负载情况,如果变压器空载,也会有激磁电流的,会有少量耗电的,与变压器的磁性材料、设计、工艺等有关,2%左右的耗电会有的,
1千8百
千瓦
需要多少千负安
变压器
答:
建议你选择2500kVA的
变压器
。因为你的负载线路功率因数未知,我们假设为0.9,那么
1800
/0.9=2000
kW
,再考虑留给变压器一点儿余量,建议选择稍大一些的2500kVA更为安全。
我的用电量是380伏
1800千瓦
,大约4000安电流,需用多大的
变压器
答:
KW是有功功率,
变压器
容量包含有功和无功,以电流数据4000A建议采用S11-10/0.4-3000KVA,低压电流为3000/0.4/1.732=4330.25A,满足要求;以负荷数据
1800KW
建议采用S11-10/0.4-2000KVA,低压电流为2000/0.4/1.732=2886.83A,满足要求;(PS:1800KW的电流为1800/0.4/1.732=2598.15A)...
2000KVA的
变压器
最多能负载多少
千瓦
的负荷,如果超负荷了,有哪些方法...
答:
那么所
能带
的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KVA的
变压器
能承受
1800KW
的有功功率,每相600KW,如果相电压为220V,则可以承受的电流为2727A;1000A的断路器表示的是每相电流能够达到1000A.如果油变色,温度变高,可能是超负荷了,会大大减少其寿命,有安全隐患 ...
1250
千瓦
的
变压器能带
多少千瓦的负荷?
答:
1250Kva的
变压器
的负荷是1000
千瓦
。变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000
kw
,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。
三相四线系统电压降计算?
答:
【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯
变压器
(220伏电源侧)按“单相
千瓦
、4.5 安”算得电流为2.3安。 【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/...
平常用电
1800
A需要选多大的
变压器
?
答:
根据提供的信息,用电电流为
1800
A,电压为380V。要选取适当的
变压器
,需要将这些参数转换为相应的功率。功率(P)可以计算为 P = 电压(V)× 电流(A)。在这种情况下,功率 P = 380V×1800A = 684,000瓦(W)= 684
千瓦
因此,选择额定容量为至少684千瓦的变压器将满足这个要求。请注意,这是...
一千二百五十千伏安的三相
变压器
最大电流容量是多少?
答:
如果
变压器
的一次侧和二次侧电压为10/0.4KV,那么一次侧/二次侧电流为72.17/1804.27。如果是电力变压器最大负荷基本要求不超过额定负荷的120%(短时)。如果是整流变压器最大负荷允许过载基本不超过额定负荷的175%(短时)。用负荷率相乘即可。