7.5
千瓦三相
电机
用多大的线?
答:
2.5平方就够了。如果负载较重、没用变频器之类的话建议4平方线。首先,根据功率公式(P=根号3*U*I*0.8)得出,电流约14A。其次,考虑到启动电流,要用到2.5平方(根据电流表查看对应线径及
额定电流
)
7.5
千瓦2级的
电机
,热继电器要多少安培的
答:
7.5KW电机
的
额定电流
约14.2A,选用T45 整定调节范围16~27A的热继电器。电机的电流I=P/U/1.732/cosφ=7500/380/1.732/0.8≈14.2A 热继电器的整定电流为额定电流的1.1~1.25倍,取1.2倍。整定电流为14.2×1.2=17A 热继电器选择 热继电器主要用于电动机的过载保护,因此必须了解电动机...
7.5KW电机
星形接法下的
电流
答:
对小功率的
电机
,其
额定
线
电流
(I线)为其功率的2倍即15A(7.5x2=15A)。星形接法时,I相=I线=15A。三角形接法时,I相=I线/1.732=15A/1.732=8.5A。因此,如果保持电机同样出力的条件下,星形接法的电流值是三角形接法的1.732倍。5千瓦以上的
电动机
一般都是三角形接法。星形接法(下图...
7.5KW
用多大
电流
表及互感器
答:
(6)
额定
容量的选择。
电流
互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若
电机
的过载保护装置需接至电流...
7.5
千瓦的
电动机
带重载直起
电流
多大
答:
7.5
千瓦的
电动机
带重载直起电流一般为其正常
额定电流
的10倍左右,也就是说正常运行额定电流一般为
电机
(三相)功率的2倍,则起动电流约为7.5×2×10=150(A)左右。启动电流应尽可能的小,大的启动电流会使线路产生很大的压降,造成电机输入电压不足,甚至不能启动,也会影响其他负载的正常工作;也会...
7.5
千瓦的
电动机电流
在18A时会不会烧掉的
答:
电压在额定范围,
额定电流
是15A左右,电流会有18A,应该是超载了。
电动机
烧不烧,不是由电流决定,是由温度决定。当然、电流太大,温度一定会升高,但电流不大,温度也会升高。电动机外壳温度最高限温是80度,很明显的烫手,不能摸。如果是快速的升到80度左右,很明显的烫手,电压正常、负荷又不重,...
7.5kw
的
电机
的起动
电流
答:
启动瞬间55-65A,平稳运行后25A左右。
一台
7.5KW
的
电动机
应选多大
电流
继电器和它的整定电器多大?怎么算_百度...
答:
电机整定电流=功率(
KW
)*2=
7.5
*2=15A 热继电器应该整定在15A,热继电器的脱扣电流是整定电流的1.2倍,也就是
电机电流
在超过18A之后会脱扣,电流越大脱扣时间越短,具体时间查热继电器参数。接触器选择20A
7.5KW电机
用多少平方的线?
答:
分两种情况:1、若电机是单相的,I=P/U=34A,要用6平方的铜线。2、若电机是三相的,其
额定电流
I=P/(1.732U)=11.4A,1平方铜线可承受的最大额定电流为6A,2.5平方铜线可承受的最大额定电流为15A,则要用2.5平方的铜线。
7.5KW电机
一般是三相的,可以用2.5平方的铜线。资料拓展:1、电机(...
电机
功率
7.5KW
电压72V
电流
140A,72×140=10.08KW,7.5KW÷72V=104A...
答:
7.5KW
÷72V=104A,这个算法完全错误。
电机
功率7.5KW这个数字并不是电功率,而且机械功率。你用公式算的功率都是电功率,当然不能等同。72×140=10.08KW这个算出来的是电功率,消耗这些功率所产生的机械功率应该是7-8KW,剩下的就是热功率耗散掉了。