00问答网
所有问题
当前搜索:
800kva是多少kv
800kva
变压器进户线用
多少
电压
答:
800KVA变压器的通用参数,
高压侧应当是10KV,低压侧应当是0.38/0.22KV(380/220V)
。所以如果是高压线进户,就应当是10KV。如果变压器安装在户外,低压侧进户,那么应当是500V绝缘等级。
800KVA
变压器的额定电流
是多少
?
答:
800KVA的配电变压器,
一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV
。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右。
800kva
变压器电流计算公式
答:
800KVA变压器高低压分别是10kv和0.4kv
,800KVA变压器额定电流高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济电流是808.3A。当变压器功率为0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,如果功率提高到0.9时能带720kw的电气设备。变压器是指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,其主要构件是初级线圈、...
800KVA
变压器,
额定电压为10KV/0.4KV
,计算变压器一、二次侧的额定电流...
答:
800KVA变压器,
额定电压为10KV/0.4KV
,变压器一次侧的额定电流:46.19A 800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,变压器二次侧的额定电流:1054.73A 当负荷cos=0.82时,变压器能提供最大有功功率为:569KVA
800KVA
的干粉变压器电压不能低于
多少
答:
应该是
800kVA
的干式变压器吧。如果是普通配电变压器,根据GB/T10228-2015中的规定 其高压侧的额定电压通常为10kV 最低为3kV.低压侧的额定电压为400V。但一些用于为更低电压系统提供电力的变压器其二次侧电压可以为208V。如果是用于特殊用途的干式变压器,其低压侧电压是根据具体的设计要求而定。但过低的...
800千伏安
的变压器电流容量多大?怎么算?
答:
800KVA
变压器视在容量为800KVA,0.4KV侧额定电流=800÷√3÷0.4=1154.7A。10KV侧额定电流=800÷√3÷10=46.2A。
某35KV用电客户,变压器容量为
800KVA
并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S ...
答:
800KVA
按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA变压器35KV侧电流为13A,电流互感器,应配变比15/5.
电压20 kv时
800 kva
高压计量互感器用多大
答:
20KV,
800KVA
的电流=800÷√3÷20=24A 可以采用变比为40/5的电流互感器。同时采用20/0.1KV的三相电压互感器。配额定电压3×100V、额定电流3×1.5(6)A的三相电度表。
变电箱上写着
800
k AV是代表这个变压箱
是多少
伏的呢?
答:
800
kAV是变电箱的功率,也就是800KW(千瓦)。800KAV的配电变压器,一般高压侧电压是10KV,低压侧电压是0.4
KV
。
变压器
800kva
要去现场调试,电流速断和过流设
多少
?
答:
800KVA
的变压器分高压侧和低压侧,均需要对保护进行设定。1、高压侧。假定高压侧电压为10KV,额定电流=46.19A。过电流I段:1.05~1.15倍额定电流,时间150s;过电流II段:1.20~1.50倍额定电流,时间100s;速断电流:2~3倍额定电流,时间0.15s。2、低压侧。假定低压侧电压为0.4KV,额定电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800kva变压器超载电流
800kva变压器什么意思
800kva变压器进线多大
800的变压器是多少千伏
800kva变压器怎样计算电流
800kva是800千伏吗
800kva变压器最大允许电流
10kv800kva变压器额定电流
800kva等于多少A