80千伏安的变压器额定电流是多少
800
千伏安的变压器
能带
多少
千瓦
答:
表示,K代表,通常我们取值为1.05,cosφ代表功率因数,变压器负载率一般规定为0.75。所以由上述公式得:P=W × cosφ ÷ K=800 ×0.75 ÷1.05=571.4KW第二:800
千伏安变压器
低压侧
额定电流
值
等于额定
容量的1.44倍也就是800 ×1.44=1152A。一般按2A/Kw计算得: 1152 ÷ 2=576千瓦。
请教
80千伏安变压器
要使用
多少安的
保险丝合适?谢谢了!
答:
80千伏安变压器
要使用
多少安的
保险丝?1,低压侧总保险:250安 2,高压侧保险丝:若为10千伏,用10安保险丝,若为6千伏,用20安保险丝。
80
千瓦
变压器电流
能输送
多少
米
答:
1、
80千伏安是变压器
的视在容量,他可以带多少有功功率(千瓦)和无功功率(千乏)?要看你的负载性质;2、通常交流回路都会有电阻,电感,电容负载组成。如果你是纯电阻负载,那么此负载的功率因素cosφ=1,那么他就能带80千瓦的有功功率。相对而言,如果是纯电感负载的话,功率因素cosφ=0,也就没...
一
千伏安的变压器
能承受
多大的电流
?
答:
一
千伏安的变压器
能承受2631.6
安电流
。1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通...
1000
千伏安的变压器
能承受
多少电流
答:
一
千伏安的变压器
能承受2631.6
安电流
。1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通...
一台容量
为
800
KVA变压器
所带负荷
是多少
千瓦
答:
它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率
KVA
=UI.(U-电压、I-
电流
)。对三相
变压器
而言,
额定
容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以
kVA
或MVA表示。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载...
1000
千伏安的变压器
,最大能承受
多大电流
。
答:
不知你要的是一次还是二次,更不知道电压等级,只好给你个口诀自己计算已知
变压器
容量,求其电压等级侧
额定电流
说明:适用于任何电压等级。 口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。 例子:1000
KVA
视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A 估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A 本回答由网友推荐 举报|...
1000
千伏安变压器的额定电流是多少
。运行中最大电流不超过多少?
答:
在三相380V电路中,功率因素已经得到补偿,200千伏安和315
千伏安的变压器
最大输出电流各是258A,407A。1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,200千伏安变压器最大输出
电流为
200000*85%/380/1.732=258A,315千伏安变压器最大输出电流为...
10
千伏安的变压器额定电流是多少
?
答:
S=1.732×U×II=S÷(1.732×U)对于三相10kV等级
变压器
一次
额定电流
,可以按视在功率的6%估算。电学基础 #三相电力系统 #变压器 #额定电流
变压器
的参数问题
答:
指的是
变压器
的容量。9V是额定电压。额定电压乘以
额定电流等于
容量。容量也就是变压器的最大负荷。正常情况下应该在额定负荷下运行,尽量不要超过。