00问答网
所有问题
当前搜索:
90千瓦电机电缆
90千瓦电机
用多大的
电缆
答:
90kw的额定电流I=P/1.732ucosφ=/1.732/0.38/0.8=
90
/0.53=170a 如果离得近(几十米以内),铜缆50平方毫米,铝缆90平方毫米。如果是长距离(几百米),铜缆90平方毫米,铝缆150平方毫米。如果是短距离和长距离之间,铜缆70平方毫米,铝缆120平方毫米。如果距离非常短,可以使用35平方毫米的铜缆。
90千瓦电动机
用多大
电缆
答:
功率90kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=/1.732/0.38/0.8=90/0.53=170安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝
电缆90
平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果距离特别短,铜...
90kw
电机
用多大铜芯
电缆
答:
90kw电机建议使用50平方毫米的铜芯
电缆
。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯
电线
每平方允许通过4A-6A电流,因此理论上
90千瓦电机
大约需用到50平方毫米的铜芯电线。不过电线在实际敷设过程中,埋地敷设、电线长度、敷设环境温度、电线有...
90千瓦电机
用多大
电缆
答:
1、据齐家网专家介绍,90千瓦的电机大约需用95平方毫米铝芯
电线
,或50平方毫米的铜芯电线。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上
90千瓦电机
大约需用到45平方毫米...
90千瓦电机
用多大铜芯
电缆
答:
使用截面95平方毫米的铜芯
电缆
。原因如下:90kW的
电机
不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏 算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A 根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流...
90千瓦
380v用多大铜芯
电缆
答:
建议使用95MM或者120MM的铝芯线或者70MM或者95MM的铜芯线
电缆
。三相
电机
380V的按照每
KW
2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的电缆。
三相90Kw用多大的
电缆
答:
90KW应该配95平方毫米的
电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=90000÷(1.732×380×0.85)=160.876(安培);根据电流,参考安全载流量表,查得选用95平方毫米的铜芯电缆。
90
个
千瓦
用多大
电缆
?
答:
如额定电压、导体截面积、导体材料、
电缆
长度等。通常情况下,选择的电缆导体尺寸应大于电机的额定电流,以保证电缆的安全和稳定性。如果在低压(不到1000V)情况下使用铜导体电缆,
90千瓦电机
可使用的电缆导体截面积通常在120-150平方毫米之间。但是具体的尺寸还需要参考现场实际情况和规定标准来确定。
总功率
90kw
380v用多大
电缆
答:
总功率
90kw
380v用多大
电缆
?在工业生产中,电缆是非常重要的一部分。对于总功率90kw380v的使用情况,我们需要选择合适规格的电缆。一般来说,除了电缆本身的质量外,还要考虑使电缆不受到电流过大、过热、电压降等因素的影响。因此,我们需要选择合适规格的电缆才能保证工作的顺利进行。关于选用什么样的电缆...
90千瓦电机
用多大
电缆
答:
U为线电压,一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 你的45
KW电机
的线电流:I=P/1.732Ucosφ=45000/1.732*380*0.75=45000/493.62=91.2A 由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数...