90kw电机用多大电缆
90kw
的
电机
星三角启动35平方线可以吗
答:
90千瓦
电机
电流约为180A。供电距离如果在30米以内,
电缆
截面建议选择70平方的。 70平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约247A。30平方的铜芯电缆,明线敷设安全截流量约156A。
总功率为90千瓦的用电器,需要
多大
的
电缆
70平方的够吗?
答:
70平方的够了。先来计算一下
90KW
的电流:
电机
功率因数设0.8,计算电流为170A;可以使用线径50平方毫米的多股铜芯线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降。
三相
90KW
的
电机
,要配
多大
的空气开关啊?
电缆
要配多粗的?
答:
三相
90KW
的
电机
,额定电流约170A,星-三角启动的话,配315A的空开,95平方的铜芯线,如果是有变频器,空气开关选225A就够了。距离远的话,考虑将线加大到120平方。
电压380,功率
90KW
的
电机
,距离30米用多粗的
电缆
答:
90KW电机
电流大约180A,铜线按照5A/MM²计算,铝线按3A/MM²计算即可满足。由于启动时电流较大,要加余量,建议铜线可用50MM²,铝线用70或者95MM²。
90个千瓦的
电机用
120/3.70/1的铝
电缆
离变压器400米,为什么不能正常使用...
答:
90个千瓦的
电机用
120平方的铝
电缆
是不行的,经计算至少要选择205(185平方)平方的。具体计算如下:以始端电压400V、
90KW电动机
总电流180A为例,末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/180≈0.0.055(Ω)每根三相铝电线...
90千瓦
电机
要用多少平方线?
答:
90千瓦三相
电动机
工作电流一般为225安培,要用50平方的铜线或70平方的铝线。4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或铝丝的横截面积...
90个千瓦的
电机用
多少平方线空开接触器热继都
用多大
的。谢谢!_百度知 ...
答:
45平方铜导线为宜,线路距离远的话可以是适当加大截面。160A空开,接触器可用200A,热继电器200A整定值可设定在150A左右。
三相380V
90KW
的
电动机
要配多少平方的铜心线
答:
三相380V
90KW
的
电动机
额定电流有165-180A,用70-90平方的铜芯
电缆
就可以,得留一点余地,三相380V 150KW的电动机要配120平方的铜芯电缆。
90KW电机
接入380V的电路中如何选择断路器,交流接触器,热继电器...
答:
90KW电机
接入380V的电路中电流是180A,断路器选用DZ20Y--400A的,如果星三角启动的话,你可以选用两台CJ20-250A星点接触器采用CJ20-160A.,热继电器选用JR36--100A,铜
电缆
需要50平方。铝的90平方。直接启动的话,断路器选用DZ20Y--400A的,接触器选用CJ20-400A的,加装电动机综合保护器。电缆不变...
380V,180Kw和
90Kw电机
分别
用多大
的
电缆
,距离30米左右
答:
380V、180KW 电机(额定电流大概360A吧)用3X240+1X120平方铜芯
电缆
(安全载流量400A左右);
90KW电机
(额定电流大概180A吧)用3X95+1X50平方铜芯电缆(安全载流量220A左右)。距离才30米,没多少电压损耗的,可以忽略不算。