00问答网
所有问题
当前搜索:
dw15合不上闸怎么回事
dw15
-1600万能断路器合闸时
怎么
不动了
答:
一、断路器本身故障
DW15-1600万能断路器是一种重要的电气保护设备,如果它无法合上,
首先应考虑是否是断路器本身存在故障
。可能是断路器的触点损坏、机械部件卡住或者内部弹簧失效等原因,导致断路器无法正常合上。此时,需要检查断路器的各个部件,特别是触点和机械部分,发现损坏要及时更换。二、
外部电路
...
DW15
,这种万能断路器,1000A的,能储能为什么不能正常吸合?
答:
一是储能不到位
,
二是机构有问题
,
三是失压脱扣线圈失电
(或断线),四是分励脱扣线圈得电,释能电磁铁动作不到位,
五是合闸时合在短路故障上
,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在断路器上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
DW15
开关
合不上闸
什么原因
答:
可检查一下断路器的动作机构有没有问题,是不是动作了无法保持合闸状态
,分闸回路是不是常通,有没有采用失压保护功能,用了这个功能,电路没有电压也是无法合闸的
万能式断路器
DW15
空开
合不上
答:
首先在不通电状态下如果合不上就是断路器本身的问题
。通电后如果合不上可能是过载了,需更换更大电流的断路器。最后,也可能是负载问题导致断路器合不上闸,可以用电流钳表或示波器观察电流大小。一个个问题排除后你就会找出原因。
DW15
-1000万能式断路器电气与手动合闸都不成功,屡试屡败,求赐教!_百 ...
答:
手动
合不上
可能是有欠压,或者大轴有问题,电动合不上可能是
合闸
线圈或回路有问题,也可能是机构问题
DW15
万能式断路器
合不上闸怎么
办
答:
看看是不是
合闸
线圈烧了,或者控制回路没电压
正泰
DW15
-1600断路器,点上位机上的合闸,只储能不合闸,需要手动按断路器...
答:
DW15
-1600万能式断路器,可以储能但是不合闸,说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分
闸
储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
dw15
万能断路器手动能储能
合不上
答:
一是储能不到位
,
二是机构有问题
,
三是失压脱扣线圈失电
(或断线),四是分励脱扣线圈得电,五是释能电磁铁动作不到位,六是合闸时合在短路故障上,七是电流速断脱扣机构未复位。
德力西
DW15
-630断路器为什么合不
闸合不上
,断电后手动能合上,一通电就...
答:
把下口断开
合闸
,如果能合上说明下口短路。
合不上
,看看你是不是没先往下拉复位,先下拉复位,再合闸。如果复位了还是合不上,那是断路器脱扣器坏了,换新的。
dw15
-1600万能式断路器电动手动都无法
合上
故障排除方法
答:
产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
dw15合不上闸的原因
dw15故障常见原因
万能式断路器手动合闸
dw15手动储能方法
DW15常见故障及解决方案
dw15万能断路器手动合不上闸
dw17合不上闸什么原因
dw15一630合闸需要储能吗
dw15万能断路器手动合闸视频