与fanuc0i有什么区别?
答:
fanuc oi:高性能/价格比的0i系列,整体软件功能包,高速、高精度加工,并具有网络功能。
fanuc 18i
:具有网络功能的超小型,超薄型CNC 16i/18i/21i系列,控制单元与LCD集成于一体,具有网络功能,超高速串行数据通讯。(2)精密度不一样 fanuc oi采用的是FSj6l—MB的插补,位置检测和伺服控制以毫米...
FANUC 18I
第二原点调整参数是多少?
答:
FANUC 18I
第二原点调整参数是:#1241。扩展材料:FANUC-18i调试参数一览表 一、SV设定 SV设定(未接光栅) SV设定(接上光栅)X Y Z B X Y Z B;初始设定位 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010;电机号 303 303 303 293 303 303 303 293;AMR 0 0 0 0 0 0 0 0;CMR 2 2 2...
fanuc
series
18i
mb 该机如何在控制面板上调用计算器
答:
一般都是在面板上有个CUSTOM这个按键,按过之后在屏幕下方会看到计算机按一下就可以了!但有的是机床厂自已设定的界面!你可以按上面方法可以找找看!
FANUC 18i
系统回零时机床报警
答:
回零时机床报警是多方面的原因。机床回不了参考点,如果是带回零硬开关的带撞块的,检查回零开关的好坏,检查撞块是否松动。如果电机是绝对位置检测器的,放大器上有电池,零点丢失后会显示回零零点丢失,需重新设置零点。把参数
18
15#4 设为零。在手摇方式下分别把X轴和Z轴摇到要设定为零点的地方...
FANUC 18I
MB 系统101号报警怎么解决?
答:
P/S101#报警故障原因:存储器内程序存储错误,在程序编辑过程中,对存储器进行存储操作时电源断开,系统无法调用存储内容。恢复方法:1、在MDI方式,将写保护设置为PWE=1。2、系统断电,按着(DELETE)键,给系统通电。3、将写保护设置为PWE=0,按RESET键将101#报警消除。
fanuc
series
18i
-mb 1062报警什么意思?
答:
MB:1062状态码原因分析:某个或者两个ports都非法(长度或值错误)。
FANUC
Series oi -TD操作说明书(车床用)FANUC Series oi -MD操作说明书( 铣床用,加工中心用)FANUC 0I 用DNC加工,使用存储卡或连接电脑。利用存储卡进行DNC操作:参数设定:1)138号参数#7 DNM 设置为1,打开利用存储卡进行DNC...
...里的所有程序都传出来,怎么操作呢?系统
FANUC 18i
\0i
答:
2.3 设置
FANUC
-Oi 数控系统的通讯协议 下面以传送零件程序为例 , 详细介绍协议的设置 , 其它数据传输的协议设定可以参照零件程序传送的协议设定。 (1) 启动机床 , 并确保机床已处于正常工作状态 ,CNC 元任何报警。 (2) 选择 MDI 方式。 (3) 依次选择 < SYSTEM> 、 [SYSTEM] 、、、[ALL I/O]、...
FANUC 18I
系统龙门加工中心,加装旋转工作台抖动问题
答:
A为加速脉冲。Xe=F/Ks,Xe为位置偏差脉冲。因此增益大速度就大,惯性力就大;增益越大,偏差越小,越易产生振动。先检查下制动是否打开!在
FANUC
系统中可以调节以下参数来消除由于参数设置不当引起的振动:pa.2021(负载惯量),pa.2044(加速度比例增益),pa.2066(加速度反馈增益)。
FANUC 18i
伺服放大器绝对编码器设原点详细步骤?
答:
1 将轴移动到需要设定原点的位置 2 设定
18
15#5=1 断电重启 3 设定1815#4=1 断电重启。设定完成。想学习数控机床电气知识么?百度共享屋 这个博客里的知识很丰富,希望对你有帮助。
我的是沈阳机床
FANUC18i
系统,y轴负超程报警507#,可是还没到限位开关那...
答:
没有软超程,就是Y轴的限位开关的线在运动时通时断,里面电线有断线的。或限位开关的滚轮压下后,弹不出来(机械的限位开关)。或接近开关断线,或损坏(电感式的接近开关,作限位用的)