答:
1、
防火卷帘门
设计规范—除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。2、防火卷帘门设计规范—防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3、防火卷帘门设计规范—除《建筑设计
防火规
...
防火卷帘门规范
防火卷帘门必备常识
答:
防火卷帘门规范
1、防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。
GB14102
-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门规范2、防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条...
防火卷帘门
装修
规范
都有哪些
答:
防火卷帘门
的防火性能必须达到国家规定
标准
,执行标准为
GB14102
-2008《防火卷帘》标准。标准中讲防火卷帘门的防火等级分为四个等级,F1级的耐火时间为1.5小时,F2级的耐火时间为2小时,F3级的耐火时间为3小时,F4级的耐火时间为4小时。按照安装
规范
,在特定位置必须安装防火卷帘门,特别是两个防火分区之...
防火卷帘门规范
答:
防火卷帘门
安装
规范
1、卷帘门开口的上部不应设置通风管、水管等。2、安装卷帘门,安装天花板,天花板边缘应距离窗帘50mm,以免摩擦。3、在调试和使用时,严禁使用底站。电气设施不得擅自拆除。4、根据消防管理规定,每季度的例行消防安全检查必须能够错过电机链润滑剂的启动,这是许多物业单位或消防单位在检...
小高层
防火卷帘门
的防火等级如何规定?
答:
防火卷帘的技术
规范
防火卷帘门
根据《钢质防火卷帘通用技术条件》
GB14102
-93规定:1.防火卷帘产品分类 钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类,见表1。1.2 按耐风压强度分类,见表2。1.3 按耐火时间分类 1.3.1 普通型钢质防火卷帘,见表3。1...
防火卷帘门规范
要求
答:
1.
防火卷帘门
应符合国家相关
标准
和
规范
要求,如
GB14102
-2005《建筑
防火门
》、GB12955-2008《建筑防火卷帘》等。2.防火卷帘门应具有良好的防火性能,能够在火灾发生时有效地隔离火源,防止火势蔓延。3.防火卷帘门应具有良好的密封性能,能够有效地隔离烟气和有害气体,保证人员的安全疏散。4.防火卷帘门应...
防火卷帘门
设计
规范
答:
2、
防火卷帘门
设计规范—防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。3、防火卷帘门设计规范—除《建筑设计
防火规范
》(
GB
50016—2014)另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)对所设置部位墙体的耐火极限要求。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家
标准
《门和卷帘的耐火试验...
请问
防火卷帘门
耐火时间是什么规定的?
答:
防火卷帘
的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家
标准
《门和卷帘耐火试验方法》
GB
7633 有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的...
防火卷帘门技术标准
要求有哪些?
答:
帘面应美观、平直、整洁。相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。
防火卷帘门
帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3条,且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝应采用双线缝制,拼接缝的搭接量不应小于20mm。非受力缝可采用单线缝制,拼接缝处的搭接量不应小于10mm。
什么时候使用
防火卷帘门
防火保温功能
答:
防火卷帘防火性能的分级尚无国家
标准
,
GB14102
《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为:不过现在执行标准是GB14102-2008《防火卷帘》标准。1级,耐火时间1.50h F2级,耐火时间2.0h F3级,耐火时间3.00h F4级,耐火时间4.00h 但国标GB14102对钢质
防火卷帘门
的耐火性能分级,均未要求...