答:
14.2.10 在
建筑电气
工程中,不能将柔性导管用做线路的敷设,仅在刚性导管不能准确配入电气设备器具时,做过渡导管用,所以要限制其长度,且动力工程和照明工程有所不同,其规定的长度是结合工程实际,经向各地调研后取得共识而确定的。 14.2.11 导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。还有新...
配电箱的安装高度如何确定?
答:
《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
家装插座高度一般多少?
答:
一般情况下,根据《
建筑电气
工程施工及
验收规范GB50303
-2002》规定和设计规范要求,普通插座和弱电插座高度为距地300mm,并且间距为300mm(国家规定强电与弱电插座之间必须间距在50CM以上)电源插座底边距离地面应为300mm,平开关板底边距离地面应为1300~1400mm,距门框边15—20cm。牋 客厅空调(立体空调)插...
规范
是开关边到门框15到20,还是开关中到门框15到20?
答:
《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》(
GB50303
一2002)第22.2.2.1条规定:开关离门框的边缘距离为0.15~0.2米,离地面高度为1.3米。(一般都以开关中心距算起)。
建筑
施工水电安装
规范
有哪些?
答:
GB50303
-2002
建筑电气
工程施工质量
验收规范
施工所有的水管线路走向应横平竖直,不得随意弯曲,特殊需要时向甲方说明情况,并告知同辉电工质检验收员,
验收标准
如下:1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。2、地脚插座离地30cm,全部同室内的地脚插座应统一标高,误差不超过1cm。...
插座的“右相左零上接地”出自哪个
标准
答:
1、《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB 50303
-2002 施行日期:2002年6月1日 22 开关、插座、风扇安装 22.1.2 插座接线应符合下列规定: 1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;2. 单相三孔...
...还是《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》
GB50303
-2002?
答:
1、
GB50303
-2002适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量
验收
。适用电压等级为10kV及以下的
建筑电气
。2、GB50617-2010适用于工业与民用建筑中构筑物、
建筑物电气
照明的施工与交接验收。从以上得出GB50303比较全面,而GB50617仅用于电气照明,但是我觉得质量验收还是以GB50303为基础进行施工验收...
漏电保护器国家
规范
答:
安装完成后,要按照《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
(
GB50303
-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的要求,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
建筑电气
工程施工质量
验收规范
的
GB50303
-2002代表什么意思
答:
GB--代表是中华人民共和国国家标准 50303--规范编号 2002--发布年份
建筑电气
工程施工质量
验收规范GB50303
-2002,发布时间2002.04.01实施时间2002.06.01
建筑电气
施工
规范
有哪些
答:
一、住建部公告 住房城乡建设部关于发布国家标准《
建筑电气
工程施工质量
验收规范
》的公告 二、修编介绍 执行日期:2016年8月1日起实施,也就是还有8个月,做电气安装的亲们,要注意啦。修编历程:
GB50303
-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》自2012年4月启动修编以来,得到了住建部、
电气标准
化技术委员会...