PLC的485口走RTU通讯,modsan能扫到数据,但
上位机
不能读数据?
答:
首先你MODSCAN 可以读到数据说明通讯是正常的,
上位机
需要显示牵涉到上位机需要的服务,例如你使用的是WINCC 只能通过转OPC的形式在上位机显示。给你个例子可以使用KEPSERVER 的opc服务器
软件
把
MODBUS
的地址转换成OPC服务就可以在上位机显示了!手里没有软件,只能说这么多!现在在做项目 软件不能乱安装会...
...和
上位机
进行通讯,通过
MODBUS
-RTU协议走485总线
答:
你是要做
上位
的程序还是PLC的程序。其实
MODBUS
RTU 跟别的通讯没有多大的区别,主要区别就是后面加了CRC16的冗余校验。通讯协议就这么编,我想你也明白了吧。至于PLC程序把XO-X7赋值给VB0,从MODBUS里设定起始通讯地址为VB0就行了。要什么需要具体帮助你。
多个rs485设备怎样跟
上位机
通讯
答:
由于
MODBUS
协议规定了地址,所以可以简单 的 进行广播或是对单点进行通讯。多对多的485的应用其实是因为485通讯只能进行轮询,无法适应复杂的多主机网络以及从站主动上传的问题,近几年出现了新的总线技术POWERBUS,可以透传MODBUS协议,只需两根线即可完成通讯供电,且支持从机主动上报的功能。
上位机modbus
地址四位数 , DCSmodbus地址五位数怎么读上位机数据。
答:
DCS的五位地址的最高位“4”,指的是寄存器4区(保持寄存器),
上位机
通过
MODBUS
03指令码读取,去掉最高位的“4”,按照后四位地址读取即可。
S7 200做
modbus
从站,PC
上位机
是主站,上位机发了指令,S7 200无响应_百度...
答:
西门子200下载程序之后,关掉西门子的编程
软件
,再把200plc断电重启,这样应该可以通讯了
三菱FX1N的PLC
上位机
通过
MODBUS
协议通讯 ,怎么操作呢 ,
答:
看了下,DAM-3381只是作为DAM-37XX系列模块与三菱PLC通讯连接的桥梁,看着就一转换器,PLC端如果不需要编程的话应该是用的计算机链接功能,但这不是
MODBUS
协议的,不知道DAM-3381内部的芯片是把专用协议转成了MODBUS的?另,如果FXX1N想做MODBUS协议,可以通过无协议通信方式,自己根据MODBUS的协议帧写程序...
如何通过无线路由器连接西门子PLC
答:
如何实现远程西门子PLC连接及故障诊断如何实现远程西门子PLC连接及故障诊断用网线将西门子S7-1200PLC和SMARTIE触摸屏都连接到德嘉工控的多功能交换机上。德嘉交换机A型设置如下。plc+以太网通讯模块+光纤收发器+光纤+光纤收发器+交换机+
上位机
。可以实现。厂区内建议用无线通信模块,用wincc进行远程监控。wincc...
我的传感器是RS232输出角度,可以用串口测试助手显示他的数据吗?怎样才...
答:
可以读到,不过传上来的数据的一串十六进制的,得自己想办法整理。步骤:1 你的传感器应该是
modbus
协议吧,先看看说明书,那个寄存器里,存储的是你想要的数据,通过一定数据读取命令,将数据读取上来。比如:读取测量数据:命令:01 03 00 00 00 02 CRC (都是十六进制数) 8个字节 ...
搞c#上位机控制plc,只搞C#
上位机软件
开发,需要对plc硬件有什么理解撑握...
答:
plc是有各种工业标准接口的,比如RS485,以太网,CAN总线等,只要plc的程序已经编好,就不需要再对其做过多的了解,只要了解了各种通讯协议,例如
Modbus
TCP等等,再稍微了解一下plc的地址等硬件知识,就可以和plc进行通讯。所以不需要过多了解plc硬件,但基础知识还是要有的。
上位机
与设备之间是
MODBUS
通讯
答:
Modbus
协议规定如下:1、每个字节之间的间隔时间不得大于1.5个字节传输间隔;2、每个命令之间的间隔时间不得小于3.5个字节传输间隔;1个字节传输间隔可以根据你的传输速率来确定。比如传输速率是9600bps,这是指每秒传输9600个位,也就是1200个字节。那么一个字节传输时间就是1/1200秒。