00问答网
所有问题
当前搜索:
plc有电压输入指示灯不亮
plc输入
输出
指示灯不亮
是什么原因
答:
指示灯不亮,
可能原因有:采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起PLC内部电压的降低、保护
,使得输入电流不足以驱动PLC输入接口电路。采用源输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或输入信号的电压过低,使得输入电流不足以驱动PLC的输入接口电路。输入端子的接触不良或输入连接...
Plc
上面
的指示灯不亮
,但是220v的进电源有?
答:
那就是plc自身的电影模块有问题
,这种情况可以换电源模块或者维修
plc有
电源,但
指示灯
都
不亮
怎么回事?
答:
如果是电源指示灯不亮,则PLC电源模块坏了
。如果是IO信号指示灯不亮,要么就是该IO上确实没有信号,要么就是公共端电源无输入,以三菱FX系列PLC为例,若输入端口上的S/S处的电源没有输入(接24V/0V,但大多数接24V),那么输入端口的IO点则不会亮 ...
三菱
PLC输入指示灯不亮
.与COM端
的电压
有的,用线短接也没反映
答:
你如果用线短接输入的COM与X某端时,该X某端还不亮的话,
这说明该X某端烧掉了
,烧掉的原因可能是你接了电源进PLC的输入端。三菱PLC的输入端本来自带有电DC电压的,输入COM只能接DCOV。听你说它有电压的话就说明你不了解三菱的PLC。在接线之前你要仔细的看它的输入输出规格,每一个PLC都带有一本...
三菱
PLC输入指示灯不亮
.与COM端
的电压
有的,用线短接也没反映
答:
用PC监控一下,
如果电脑显示你输入信号的时候输入端有反应,可能是你的输入指示灯有问题
。如果电脑在你给输入信号时没有反应的话,估计输入端的光电 感应器损坏。在连接和使用的时候还是不要使用损坏的接口了。如果输入端子不够你只能更换PLC了。
台达
plc
供电后所有灯都
不亮
怎么办?
答:
PLC供电后,最起码电源
指示灯
POWER灯应该亮,如果这个灯都不亮,那么就是两个原因。电源
灯不亮
,就说明PLC没有供电,其余的灯就都不会亮,因此要先弄好电源灯,才好判断其它的。一个就是外部电源。比如24V供电的PLC,接220V烧了、或者24V正负接反了、开关电源坏了,
电压
不足等。确定
PLC的
供电电压,...
FBE一40mA
plC
,有电pow
指示灯不亮
是什么原因
答:
你好,可能的原因有三个种,先检查接线,再检查电源。第三,如果所有可能的因素都检查正确,也可能是PLC硬件问题。1、采用sink输入(active)时,由于
信号
的接触电阻过大或负载过重短路,使PLC内部
的电压
降低并得到保护,使输入电流不足以驱动
PLC输入
接口电路。2、当使用源输入(有源)时,由于信号的接触...
三菱
PLC输入
端有220v
电压
PLC电源
灯不亮
这是什么原因
答:
如果供电端
有电压
,电源
指示灯不亮
,可能是
PLC的
供电部分有故障。
求教:
PLC
运行
灯不亮
,一般会是那里
的
问题台达
plc
答:
1、PLC里面没有程序,因为没有程序可以运行,因此运行
指示灯
就不亮了。2、拨动开关在STOP位置,手动拨到RUN位置,就可以了。3、PLC供电
电压
过低,例如24V供电的PLC,实际电压只有18V的话,
PLC的
POW等正常亮,但是运行
灯不亮
,不运行程序,这是由于供电电压不足导致的。更换电源。4、内部程序控制STOP,...
西门子
PLC的
电源
指示灯不亮
怎么处理?
答:
(不损坏源程序)。西门子
PLC的
电源
指示灯不亮
原因维修 电源指示灯不亮,BF、SF灯亮,输出端没有输出,
输入
端不能控制,报错,程序错乱,不能通信等 SIEMENS西门子PLC S7-200维修销售 ,西门子PLC200电源烧毁维修,通讯不上维修,输出点坏维修,通电无显示维修等 公司集设计、制造、安装、调试和维修于一体...