程序
如下:知道传感器的量程;传感器输出4-20MA的接入
PLC
模拟量模块;按照公式在PLC内部四则运算即可:PLC的读数VW10={[(AIW0-6400)x(传感器最大值-传感器最小值)]/(32000-6400)}+传感器最小值。1.
plc
简介:可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种...
PLC温度
控制梯形图 用三菱
plc
编写一段温度控制梯形图,控制温度30-60℃...
答:
D0为从
温度
模块中读取到的当前温度值,D128为设定温度和D156回差温度。可以在触摸屏上设置。设置温度45度后,温度会在30-60度之间工作。如图所示:一、控制要求将被控系统的温度控制在某一范围之间,当温度低于下限或高于上限时,应能自动进行调整,如果调整一定时间后仍不能脱离不正常状态。则采用声光...
plc
读取pt100
温度程序
答:
如图所示,西门子S7-200系列
PLC
的CPU 226加上EM231(模拟量输入RTD模块),就可以直接读取PT100的
温度
了,第一路PT100的温度就保存在AIW0中,AIW0是按照0.1℃保存温度的,例如AIW0=123,就是12.3℃。因此将整数字AIW0的转成整数双字VD0,整数双字VD0转成实数VD4,VD4再除以10等于VD8,VD8就是...
PLC
200
采集温度
的梯形图怎么样的啊,求解
答:
如图所示,用这4种模块,然后AIW直接读取出来的就是
温度
值了。望采纳。。。
plc
如何把
温度
数据传输到d0
答:
如图所示,使用的是三菱FX3U主机加上4路PT100
温度采集
模块FX3U-4AD-PT-ADP。然后第一路温度就保存在D8260中,将D8260传送到D0中即可。望采纳。。。
西门子200
plc温度采集程序
答:
如图所示,使用RTD模块,这个是PT100
温度
读取模块,直接读取的就是温度,因此用AIW0直接的到第一路的温度。单位为0.1℃。例如AIW0等于123,就是12.3℃。望采纳。。。
plc
如何
采集
模拟量最大值
答:
通过整定后的数据, 才是实时
采集
的物理量的实际大小, 然后才可以进行后序的相关处理, 并可根据需要显示输出数据, 整个
程序
设计的流程图如图2所示。
PLC
中模拟量的采集与处理案例 PLC中模拟量的采集与处理案例 在自动化设备的控制中,对于
温度
,压力等一些变量的采集,我们...
求
PLC
高手给我看看这个
程序
对不对 还可以简化不 这是
采集温度
和...
答:
程序
是对的,没法简化的,如果会做子程序,把这些写到子程序里面,主程序调用子程序会好看点 前三行是把模拟量转换为实数 后两行是进行计算来找到对应的实际值
6es7 231-5pd32-0xb0使用
plc
中怎么编程
答:
SM 1231 AI 4 x RTD x 16 位,产品编号 6ES7 231-5PD32-0XB0,是S7-
1200
系统里的四通道热电阻
温度采集
模块。SM 1231 RTD 模拟量信号模块可测量连接到模块输入的电阻值。SM 1231 RTD 模块支持采用 2 线、 3 线和 4 线制方式连接到传感器电阻进行测量。它参考以下步骤进行编程:使用硬件目录将...
PLC温度
控制梯形图
答:
用户需要使用PID控制即可。如果要做到精度较高的
温度
控制,最好还是使用PLC的PID控制来实现,系统需要增加一个温度变送器,接收来自Pt100热敏电阻传感器的温度信号,将其转换为0-10v电压信号或者4-20mA电流信号,输出给FX2N-5A模块的模拟量输入通道,以便
PLC采集