00问答网
所有问题
当前搜索:
rs485上下拉电阻阻值
rs485
接口电路
上拉电阻
和
下拉电阻
作用?
阻值
怎样选择
答:
阻值
选取:根据欧姆定律,选取合适的偏置
电阻
使在
485
总线上的匹配电阻上压降在200mV左右。
rs485
接口电路
上拉电阻
和
下拉电阻
作用?
阻值
怎样选择?
答:
综合考虑以上三点,
阻值通常在1k到10k之间选取
,对下拉电阻也类似
RS
-
485
网络的
上下电阻
应该怎么设置?
答:
根据经验值,
都用10K电阻就行
。注意,A脚加上拉电阻,B脚加下拉电阻。网上有关于上拉下拉电阻计算的,都不靠谱,纯粹是纸上谈兵,不适用,都是那些闭门造车的人瞎编出来的,他们也没有见过实物的RS485设备,更没有设计过。
你好,看见你回答的
rs485
总线问题,想请教一下:为什么A,B间的电压是4.5V...
答:
在应用系统工程的现场施工中,由于通信载体是双绞线,它的特性阻抗为120Ω左右,所以线路设计时,在
RS
-
485
网络传输线的始端和末端各应接1只120Ω的匹配
电阻
,以减少线路上传输信号的反射。由于 RS-485芯片的特性,接收器的检测灵敏度为± 200mV,即差分输入端 VA-VB ≥ +200mV,输出逻辑1,VA...
如何计算
RS485
电路中偏置
电阻
的
阻值
答:
RS485电路中并没有什么偏置电阻的。只是在输出端A和B上,通常要加上拉和下拉电阻,别加错了,A加上拉,B加下拉。
都用10K的就行
。不需要什么计算。并不是什么东西都需要计算的。而且在A,B两各加上一个SMJA6.5CA的TVS管保护。
寻
RS485
/USB转换器的的接线图(单片机连接)
答:
关键看你用什么
485
芯片,我用过MAX485,8脚DIP封装,挺好用的,下面是其典型连接图。 与单片机的连接很简单,RO接单片机的Rxd,DI接单片机的Txd,RE和DE可连在一起接单片机的某个输出脚,作为收/发控制信号(高电平发,低电平收)。 A和B之间应该并一个120欧姆终端
电阻
,然后A通过1K
上拉
到5V,B通过1K
下拉
到地。 另外...
RS485
多机通讯中间部分RS485是否也需要加
上下拉电阻
。多机通讯是否可以...
答:
1、都可以加,数值不一样,假设只有一个
上下拉
,在主机上,大小为R。如果都加的话,每个节点为50R,等效还是R。2、
485
对供电没有特殊要求,分开供电实现会简单些。
rs485上下拉电阻
为什么不一样
答:
关于
RS485 上
拉
下拉电阻
的说明 上拉下拉电阻作用:接电阻就是为了防止输入端悬空 减弱外部电流对芯片产生的干扰 保护 cmos 内的保护二极管 ,一般电流不大于 10mA
RS485
怎样与89C52单片机连接,具体到管脚,max485是干什么的?
答:
MAX485是一种
RS485
收发器,其中5脚为地,8脚接5V电源,1脚接单片机UART的RxD,4脚接单片机UART的TxD,2和3脚同时接单片机的同一引脚,2为接收使能,低电平有效,3为发送使能,高电平有效,6脚接
上拉电阻
至5V,7脚接
下拉电阻
至地,6,7脚为差分信号输入输出端。
RS485
通信协议详解
答:
RXD连接电阻R1到
485
芯片的RO,这里R1的作用是限流,保护引脚。R1的大小,可以选择330欧、470欧、560欧、1K。电阻R2、R3和三极管Q1: 电阻R2、电阻R3和NPN三极管Q1组成一个典型的三极管开关电路。R3是限流电阻,最好选择4.7K,也可以选择10K。R2是
上拉电阻
,可以选择4.7K,也...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
rs485 上拉下拉电阻计算
485总线上下拉电阻
485芯片上下拉电阻怎么选择
485口上下拉电阻1k和47k
485上下拉电阻主从机都要吗
485串电阻还是并电阻
485电阻最佳配置
485接20欧姆电阻
差分信号上下拉电阻摆放