kbg管规格有哪些?
答:
KBG管规格:KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2得,更有的1.0的也有的。kbg管/jdg管规格有:管径Φ16、管径Φ20、管径Φ25、管径Φ32、管径Φ40、管径Φ50 KBG管规格有16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm(...
水电工程安装中的gnhvv-0.6/1kv 5*10
sc
50是什么意思
答:
5*10是5根10平方毫米的电线就是一根电缆里有5根10平方MM的电线{应该是黄线红色线绿色电线和蓝色(零线)和一根接地线双色的}
SC
50是50MM的钢管做
穿线管
子 0.6--1KV是额定电压 书上都是理论 想实际的话亲自去做 到施工现场去看
电气总图中:9
SC
150十3
Sc
100十4SC40十SC20FC表示什么?
答:
在建筑电气施工图中,9
SC
150+3SC100+4SC40+SC20代表敷设一组
穿线管
包括9根管径DN150焊接钢管、3根管径DN100焊接钢管、4根管径DN40焊接钢管、1根管径DN20焊接钢管。敷设方式 FC表示地板或地面下敷设。
电路系统BVV(4X25+E25)
SC
125-CT什么意思
答:
BVV:电线是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线。4X25+E25:三相线一零线加一接地线,线截面积都是25平方毫米。(五芯线)
SC
125:
穿线管
是直径125毫米的无缝钢管。CT:走线方式是走桥架。
你QQ多少?我也有问题请教,YJV-4*25+1*16-
SC
80-WC-F是啥意思? 配电断路...
答:
YJV-4*25+1*16是交联电缆4根25平方加1根16平方;
SC
80是
穿线管
(钢管)敷设,管径 80mm;WC是暗敷墙内,F是地板下。
(WDZ-YJY-0.6/1.0KV-4X50+1X25
SC
70/WC )CAD电施图这些数字各代表什么...
答:
WDZ表示:无卤低烟阻燃型 YJV表示:交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 0.6/1.0kv表示最大电压承载能力 4×50+1×25表示:四芯截面积为50平方毫米加一芯截面积为25平方毫米的电缆
SC
70表示:
穿线管
为外径为70毫米的镀锌钢管 WC表示:暗敷设于墙内 ...
jdg是什么管材
sc
20管能否用jdg20管代替
答:
附加:如何选购jdg管 1、看管体自身的平坦性如何,优质的管体自身表面会十分平坦,没有折痕、高低不平、裂缝的情况。质量较差的
穿线管
外表则十分不整齐,强度差,运用寿命短。2、从jdg穿线管的横截面圆润程度来判别,优质的金属穿线管粗细均匀,横截面圆润。质量较差的金属穿线管则手感粗糙不匀,影响...
jdg
穿线管
和kbg穿线管有什么区别?
答:
JDG管 JD-紧定式G-钢管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线 ,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。KBG管 K-扣压式B-薄壁G-钢管套接扣压式薄壁钢导管(KBG管...
对于高层住宅
穿线管
暗敷无论强弱电有没有规范性要求使用PVC管或钢管,J...
答:
新的行业规范规定一般建筑物JDG管完全可以取代PVC管和
SC管
。管材、管件、线盒质量和安装质量达到规范要求的可以不做跨接地线。PVC管只能用在2类以下的民用建筑,消防系统、应急电源系统、重要的电气线路、地面以下的电气线路和建筑结构强度要求高的地方等不能采用PVC管。 参考资料: S 本回答由提问者推荐 举报| 答案...
怎么表示电气
穿线管
的各种规格?
答:
6、MT-电线管 7、PC-PVC塑料硬管 8、FPC-阻燃塑料硬管 9、CT-桥架 10、MR-金属线槽 11、M-钢索 12、CP-金属软管 13、PR-塑料线槽 14、RC-镀锌钢管 15、随着电力事业、信息产业的飞速发展,环境保护问题逐渐引起人们的重视,线缆入地在城市电网建设和改造中得到大规模的推广,使得电力
穿线管
得到...