00问答网
所有问题
当前搜索:
一控三水泵变频控制柜
用一台水和一台
变频器
如何实现恒压供水?能提供详细原理吗
答:
变频
恒压主要具有一下特点:
1
.水泵起停由PLC控制,可具备全循环软起动功能;2. 具有自动、手动切换和手动操作装置,不使用
控制柜
时,可用手工操作使水泵直接在工频下运行;
3
.定时轮换功能:
控制水泵
(包括备用泵)周期性自动交换使用,使水泵寿命基本一致;4.前端贮水池缺水后停泵保护,有故障显示功能;5...
换热机组
水泵变频控制
,变频器一拖一与一拖二、
一控
二相比有哪些优点...
答:
看得有点而纠结。一拖一,就是一台
变频器
输出接一台电机;一拖二,
一控
二,应该是一个概念,或者说是一样的,只是叫法不同。就是一台变频器输出接两台电机,一般情况下,是先用变频器带动一台电机起来,当一台电机启动之后,变频器会自动增加变频器的频率,当其达到50Hz时,变频器发现无法满足系统...
水泵控制柜
控制电机为4台,单台电机功率是3KW,所以控制柜额定功率是多...
答:
如果
水泵控制柜
控制的电机有4台,每台电机功率为3KW,那么控制柜的额定功率应该是12KW。这是因为控制柜需要承载所有电机的负载,因此其额定功率应该等于所有电机的功率之和
消防
水泵控制柜
的防护等级不应低于
1
P55是什么意思?
答:
消防
水泵控制柜
的防护等级不应低于IP55意思是,防尘等级5:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作;防水等级5:防持续至少
3
分钟的低压喷水。一些产品需要做到防止其外物入侵等特性的等级分类,该等级标准一般由两个数字组成,第一个数字代表...
如何选与
水泵
匹配的
变频器
答:
与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在
控制柜
中也要如此。 4)与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。
3
、
变频器控制
原理图
1
)主回路:电抗器的作用是防止变频器产生的高次谐波通过电源的输入回路返回到...
消防
水泵控制柜
平时是否自动状态
答:
采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防
水泵控制柜
在平时应设在自动启动位置。自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。什么时候可以设为手动
1
.当自动水灭火...
消防
水泵控制柜
的防护等级不应低于
1
P55是什么意思
答:
消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。细水雾泵组的供水装置宜由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54。消防应急照明和疏散指示系统的各个组成部分应有防护等级...
英威腾CHF100A15干w三相
变频器
能用电接点压力表
控制水泵
吗,怎么...
答:
如果只做启动与停止,则可用下限接点接
变频器
的FWD(或REV)端子,公共端子接变频器的COM点,上限接复位端子。这样电路最简洁。或者外部做一个启动自锁电路,低点启动继电器,其接点接通FWD与COM,启动变频器。到高点继电器断,变频器停。如果是多段值多段频率,则每段压力值
控制
一个中间继电器,用它的...
用一个浮球和一个交流接触器手动自动
控制
单相
潜水泵
接线图
答:
用一个浮球和一个交流接触器手动自动
控制
单相
潜水泵
接线图。
三垦
变频器
,
水泵
系统,怎么设置
答:
参数设定方法:1、PID 有效选择 F3201=1 PID
1 控制
;2、工作模式选择(设置 F8007,必须先设定F3201 使PID 有效)F8007=15 单
泵
模式
3
、PID 给定 F8022=0.3 客户目标压力(3公斤)F8023=0 模拟反馈0V 对应的偏置压力 F8024=1(兆帕) 模拟反馈5V 或10V 对应的增益压力(压力表量程)如果...