万能式断路器停电就跳闸
低压
万能断路器
,能不能把欠压脱扣那个线圈,上方用东西固定死,不让...
答:
如果你的线路不需要欠压保护功能的话你可以选择择那个欠压脱扣
器
拆除(5-7的开口扳手把那两颗固定螺丝拆下来),也就是不带欠压了。欠压控制器上的拨动按钮是关闭欠压延时能功用的,并不能关闭欠压不动作的,
低压1000A总开关是使用隔离开关还是
断路器
?
答:
总开关肯定是要用
断路器
的,你可以看下上面的标示,如果带有这个符号,就表示断路器是导游隔离功能的,如果没有,就需要在加一个隔离开关。断路器具有断开短路电流的能力。而隔离开关只有耐受短路电流,而不能分段短路电流,在安装维修配电柜里的断路器时就需要把隔离开关断开。保证安全。
吊车急停按钮一复位总
断路器就跳闸
这是怎么回事
答:
按说急停是切断控制电源主回路,使接触器等电磁吸合装置失去动力,控制电源接有熔丝或小电流
断路器
,即使短路也不会引起主断路器过流
跳闸
,此事必有蹊跷,需现场详查。
分励脱扣器的功用是什么?
答:
线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。塑壳
断路器
为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。
开灯没事,关灯时
跳闸
答:
如果经常跳闸应该是漏电
断路器
误动作导致的,检查一下漏电断路器负荷侧的绝缘,如果绝缘过低对地会产生漏电电流,从而使漏电保护器误动作。如果线路没有问题就更换漏电开关吧。单相电一开灯
就跳闸
造成一开灯就跳闸的原因有主要有两个:一、线路存在短路现象。二、线路中存在漏电。
塑壳
式断路器
合闸后可以正常工作,不
跳闸
,但是
会
发出嗡嗡的响声,是因为...
答:
不一定呢。嗡嗡声是较大电流(不一定超过开关的额定值)流过导体时引发的振动。重新分合一次或许就消失了, 有时拍打开关也会起作用。原理就是外壳起到了类似音箱的放大作用。
谁能简单的说一下
断路器
答:
距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳
式断路器
壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到...
断路器
如何选择
答:
总开关应稍微大一点,因为夏天用电高峰期电压会很低;分路不能大,大了不起保护作用。具体可以咨询电工师傅。方法1:总开关用2P带漏电保护的,分路就用普通
断路器
不需要带漏电。缺点就是万一某一路有问题,有可能总开关
会跳闸
,导致全房
断电
(断路器的灵敏度没有带漏电的高,1P的也会跳闸,但灵敏度...
漏电
断路器
的作用有哪些?
答:
从而保证了电气设备的安全。另一方面,红灯平光则说明
跳闸
回路完好,而
断路器
处于合闸位置。2、绿灯亮起时,通常表示断路器处于关闭状态,即断路器已切断电路,保护电气设备及线路的安全运行。如果绿灯闪光,这可能意味着手柄处于“预备合闸”位置,或者是断路器自动跳闸后,断路器位置与控制开关位置不对应。