00问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器合上分路开关就跳
家里的电器总
开关
,总有一个开关开了几分钟就自动跳掉,在开再过几分钟...
答:
你说的总
开关跳
?还是插座的总开关跳?开关用的事什么型号的带漏保么?你可以从几点排查.1过载~吧所有用电器拔掉观察是否跳闸!2如果用电器拔掉了还跳~就是由漏电或者短路的且肯定是电源部分.
今天
空气开关
老是跳闸推不上去。
答:
空气开关
跳闸后推不上去,要先扳向分闸位置,再合闸,就可以
合上
。追问扳向分闸位置 空气开关跳闸后必须先把闸向下把拉到底,然后再推才能合上啊。那个照明开关跳闸是因为电流过大或有漏电造成的,不是电压不稳的问题。二、开关跳闸推不上去怎么办?家里开关老跳闸,把所有7个
分路开关
关掉,总开关...
漏电保护
开关合上
几分钟后就跳闸(无负载也会跳)
答:
“正泰”队伍里夹了只黑色手柄的“德力西”,猜测原来的“正泰”被怀疑有问题,,请他“下岗了 ”^_^ 黑色手柄的不是漏电
断路器
,就是一只普通的32A单极微断,能让它在2~3分钟内跳闸可不是闹着玩儿的,最少有100A的电流通过该微断!如果是插座出问题,您应该闻到塑料烧焦的刺鼻味道了,如果你没...
万能
式
断路器
合闸步骤
答:
3、
万能
式
断路器
的分闸步骤可直接操作面板上的分闸按钮即可完成,不过这里需要注意的一点是由于设备的结构分为固定式和抽出式,要是当前采用了固定式的话分闸步骤就是和普通的接触器类似,通常情况下是按钮控制并且合闸按钮是送电,相反分闸按钮就是断电。4、若是抽出式那么想要断电就按分闸按钮,然后...
断路器
多少电流跳闸
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(...
...在晚上七点半的时候跳,下分两个三相的
空气开关
,关了也
答:
完全没看懂是什么意思。空断跳闸几十下?难道还是自动复位又继续跳?比较高级的空开。
两回路4P漏电
断路器
出零接在同一零排上,当其中一回路跳闸另一回路同时跳...
答:
如果矢量和不为零,那就会跳闸,就是
断路器
认为发生漏电了。如果你的零线端接在一起,而两个漏电断路器又同时合闸,那只要有设备工作,那零线上的电流就会被分流,分别经过两个断路器,而不是那条线
路上就
留回哪条线路。这样会被漏电断路器检测为漏电,那就同时跳闸咯!!
漏电保护跳闸?
答:
根据你描述的现象来判断,如果用电设备没有运行都会发生跳闸,则有可能是设备或者线路存在漏电故障,判断也很好判断,跳闸后你观察一下漏电
断路器上
的漏电指示按钮是否弹出来?如果弹出来则是漏电故障,还有拔掉一个驱动器电源就不跳闸,怀疑这个电源有问题,可以更换一个电源试试看还是否有故障。
跳闸,分闸不跳,总跳总闸
答:
1、由于分闸是控制单路的电器元件,而总闸是每路的总和,当各个路相加综合的电流或电压高于总闸设定时,可能
就跳
。2、总闸跳一般应该是路或几路有问题,
分路
不跳闸可能是该控制器设定可能与目前控制的电路不符,建议检查。
空气开关
63a什么意思?
答:
C63意思为:C:代表民用或照明使用。63为开关额定电流,单位为安培。
空气开关
跳闸处理:首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是
分路开关
跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉