怎样根据有功功率
计算变压器容量
答:
求出总的有功功率(全部加起来)P,单位是kW。假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的变压器视在功率,单位为kVA,S=P/0.8。
变压器的
负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在...
三相变压器
额定
容量
额定电压 Y/△ 接法
答:
2)原边额定电流I1=S1/√3U1=8000/(1.732x35)=131.97A 副边额定电流I2=S2/√3U2=8000/(1.732x310)=461.89A;3)额定运行时原边相电流=额定运行时原边线电流=I1=131.97A 额定运行时副边相电流=额定运行时副边线电流/√3=I2/√3=266.97A;任何
三相变压器的
变比都是:变压器的变比=...
额定
容量
怎么
计算
?
答:
20A的电表只能用4千多瓦,极限能用到30多安。问题四:知道变压器的额定容量,如何
计算
它的额定电流? 低压400V的配电变压器速算:每千伏安按1海44A,每百千伏安144安电流计算。
公式
算法:
三相变压器
电流 I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue 问题五:
变压器容量
怎么算 1495kw的功率是总设备功率吗...
变压器容量计算
答:
设备容量S=1.732*0.38*26.3=17.3(KVA)需
变压器容量
20KVA 消耗功率P=1.732*0.38*26.3*0.87=15(KW)
三相变压器的容量
如何
计算
?
答:
取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。
计算变压器
所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。
400KVA
变压器
低压侧额定电流是( )安。高压侧电压10000伏,低压侧电压...
答:
计算
400kvA
变压器
低压侧额定电流时,进线电压10kv时,低压侧电压400v,低压侧电流:400kvA÷(1.732x400v)=577A,高压侧电流,400kvA÷(1.732x10kv)=23.09A。
三相变压器的计算公式
答:
变压器的额定功率公式可以有以下表示:1、
三相变压器
额定功率,就是三个单相功率之和(你不要为这个根号3所迷惑)最原始
的公式
就是P=3*(U相)*(I相)。(公式一) 这里(U相)和(I相)都是相电压和相电流。在变压器内部线圈
计算
时都是以相为准的。如变压器负载损耗,先计算出一相,然后乘3就...
知道总容量,求
变压器
每柱
容量计算公式
(包括单相/
三相
/双绕组和三绕组...
答:
100/100/100(50)单相双柱 0.5*PN 3/4 * PN (5/8 * PN )
三相
三柱和三相五柱 1/3 *PN 0.5PN (5/12 * PN )注:PN ---
变压器
额定
容量
变压器容量
和电流怎么
计算
?
答:
计算公式
:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。例;一台100kvA
三相变压器
,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流 高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压侧,I=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A 问题六:知道
变压器的容量
和高压电压怎么知低压电压,怎么计算...
三相变压器容量计算
答:
取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。
计算变压器
所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。