00问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线制零线带电怎么处理
三相四线制
用试电笔量
零线带电
,其中一根火线量 不带电 什么情况?
答:
这个问题在于共电变压器,
零线
虚接地造成现象,另外还一相线路有严重的对地漏电
三相四线制
的
零线有电
吗
答:
三相四线制
中的
零线
是没
有电
的,家用的单相电中的零线是有电的。三相四线制供电的电源只有三根火线和一根零线,这根零线是零线地线合一的,此零线是由变压器二次中性点引出的,二次中性点与大地零电位连接,而三根火线自构成回路;所以在正常的情况下三相四线制的零线是没有电的。家中常用的单相电是...
三相四线制
系统中,负载三角形连接时,供电系统的
零线怎么
办?
答:
负载此时通常不需要
零线
参与运行,有个别星型负载在中性点接零,用来防止缺相造成其他相过压。正常对称负载零线做设备保护 用。
三相四线制
电路中,当两相短路时,
零线
会
带电
吗?请说明原因。
答:
由于
零线带电
的原因很多,所以要分析两相短路,零线是否带电?就要假设回路没有负载,零线中没有电流作为分析条件,这样一来其实跟
三相
三线的短路分析是一样的。两相短路分为两相接地和不接地短路,当不接地短路时,由于不产生零序分量,那么中性点没有电流流入接地点,不产生电压降,所以中性点电位不变,...
三相四线制
线路中,
零线有
没
有电
?
答:
对的 在中性点直接接地的0.38/0.22kV的
三相四线
电网中,为了保证人身安全,将用电设备的金属外壳与
零线
作良好的电气连接,称为保护接零。如图所示。用电设备若某相绝缘损坏碰壳时,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源,可以避免人体触电;即使保护...
零线
为什么有电流
答:
零线有电流的原因:1、
零线带电
要么是零线断了,要么是接触不好。2、电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;3、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
4
、零线带电,零线肯定没有良好接地;
三相四线制
的空开为什么
零线
和
有
一个火线是通的 ?
答:
我
有
更好的答案邀请更新 2012-03-03 最佳答案
三相四线
空开是漏电断路器,起到隔离开关的作用,便于线路维护与检修!它的接线顺序是:N、L1、L2、L3,文字表达为:
零线
,黄、绿、黄三色相线!应该有地线排PE(黄绿双色线)!零线与火线是通的,原因一是空开被烧坏了,原因二是空开里面有一根火线与零线短路了!新的...
三相四线
电表
零线
出线接地会
怎样
答:
三相四线电表
零线
出线接地有很大的安全隐患,可以会导致触电。
三相四线制
交流电路中,零线上的电流是三相相电流的矢量和,由于三相互相相差120度,如每相用电功率相同,那么零线电流为零,此时在理论上说可以取消零线。如果不相同,或者是总熔断器熔断了一相或两相,零线电流最大也就等于电路中负荷最大那...
高分!!!
三相四线制
,电机是三角型接法,外壳接
零线
了以后又将外壳接地了...
答:
即使没
有电
也不可以,这是你在操作中的又一个失误点,所以致使其他的设备 “每一台都带电流” !——★3、你应该立即纠正失误的连接方法:电动机的外壳,必须、只能连接保护
零线
PE,去掉工作零线N,以策安全。电力规程规定,黄、绿相间颜色的电线为PE专用线,就是方便识别、防止误操作的。
我的设备是
三相四线制
不带漏电保护空开
零线
可以重复接地吗?设备外壳已 ...
答:
零线
和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地。两种要分开。工作的零线不能当保护接地线用。已从电网那接来的零线就没有必要重复接地