00问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线漏保接单相电
三相
漏电断路器能用在
单相
220V电路上吗?
答:
可以。380v用的
漏电开关
如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在220v的用电器上,如果是
三相
三线漏电断路器就不能接220V,因为没有零线。
漏电保护
的原理都是通过判断零序电流来控制脱扣的、3P空开、2P空开都一样的原理。如果把原来380V供电30mA动作的
漏保
用到220V上、脱扣时的电流会变小,即大于...
如果
三相四线漏保
三相火线接了一个电机,零线接着别的
单相
电器,和闸会咋...
答:
如果
三相四线漏保
三相火线接了一个电机,零线接着别的
单相
电器,和闸会跳闸。
三相漏电开关
可以
接单相
的么?
答:
不可以,因为送电时间不一致,容易烧坏电机,所以不可以。
380v转220v怎么
接线
答:
1、配电箱的作用是安装电气设备的电源供给与操作使用的中间设施。是电路的重要组成部分。看
三相电
和
单相电
组成两种电源电路。2、4根线接入4P开关里,有N标志的接零线。其余的3孔接三根火线,这样三相四线的进线就接入配电箱了。这个开关就是电源和负载的连接桥梁。也是
三相四线漏保
开关。3、为了使用常见...
三相四线
电表
接单相漏保接
法
答:
用
三相
中的任一线与零线都可以成为一组
单相电源
啊。
三相四线漏电开关
后还可
接单相
漏电开关吗
答:
可以,优先断下级
三相
漏电下口接一220伏插座怎么不能正常工作!
答:
三相
漏电下口接一220伏插座怎么不能正常工作!所述应当是问,三极
漏保
(3P
漏电保护
断路器)出线端之后、接了一个~220插座、为什么插座上的负载不能正常工作,该负载通电漏保即跳闸(如此则漏保是正常工作的)?那么这是因为,三极漏保后引出的
单相
~220V
电源
(插座)、它的中性线未能经过漏保,则相应负载...
单相电
的两根零火线,经过
三相漏保
后接电器会不会跳匣
答:
不会,
三相漏电保护
的原理是流进
漏保
的电流和流出漏保的电流是否相等。如果不相等,那么就是漏电了,线圈就会产生磁性,使开关跳闸。反之,如果相等,线圈就不会动作,你这个虽然是三相的,但是本质上说能用的。
三相四线三相电
正常工作而
单相电
跳闸怎么解决?
答:
其因有二:1.
三相电
工作正常,是因为三相电所使用的三相漏电保安器动作电流较大(如0.4A),所漏的电流,不致于促发其动作跳闸,故三相电工作正常;2.
单相电
跳闸断电,是因为单相电所使用的单相漏电保安噐动作电流较小(如0.03A),所漏的电流,已致于促发其动作跳闸,故单相电跳闸断电。解决方法...
四级
漏电保护
用一相电会动作吗。用一个四级
漏电开关
只接一相电,遇到...
答:
可以的,4P的
漏电保护
断路器上面和下面各有四个进线孔,其中一个是零线,只要将零线高对了,火线搞对了就可以了,注意漏电脱口继电器是接在一根火线和一根零线上的。不能接错了,接错了(如接在两根火线上,380伏)就会将脱扣继电器烧掉,或者将晶闸管击穿,再也合不上闸。接好后用测试按钮试一下...