00问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线漏电保护器图
三相四线漏电
断路器与三相四线电表怎么连接
答:
表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。
三相四线
有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多...
三相四线漏电保护器
不接输出零线可以保护吗
答:
三相四线漏电保护器
已接了输入零线,因为输出没有220伏用电器,所以不接输出零线(零线空置),并没有破坏输出的平衡,所以任一火线对地漏电都会跳闸保护。
三相四线
制接什么样的
漏电保护器
?
答:
三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。下面小编为大家介绍三相四线制接什么样的漏电保护器?推荐三相四线制保护器三相四线制接什么样的
漏电保护器三相四线
制的线路中,作为利用剩余电流保护一定要用(3P+N)的剩余电流保护器。这要根据线路所控的额定电流来购置相应...
想问问我买了一个
三相四线
的
漏电
总制开关,拿来做单相用,进线接的是
答:
使用三极
四线
式和四极四线式
漏电保护器
时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为
保护线
。5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已...
四P
漏电保护器
用灯时接哪根火线?
答:
4P
漏电保护器
上口接的是
三相
380V+零线。灯线电压是单相220V,所以想要接触灯线可以从漏电保护器的下口接出一线一零。见下图。
...配
三相漏电保护器
还是配
三相四线漏电保护器
怎么接线呢
答:
用三相三线漏电断路器和三相四级漏电断路器都能满足控制要求。如果是三相电没零线,就用
三相漏电
断路器。如果有工作零线就用三相四级漏电断路器。接线把漏电断路器输入接三相电源,输出接负载(蒸饭车),四级漏电断路器电源侧要接零线,不接就没有漏电功能。
实物讲解
三相四线漏电保护器
怎么接线?
视频时间 02:20
从电源接
三相四线
有功电表再接
漏电保护
开关的接线方法
答:
接线之前一定要断电,零线和火线不要接反。对于1p+N漏电断路器,N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果
漏电保护器
输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
三相四线
的
漏电保护器
接220伏设备会跳闸吗?
答:
三相四线
的
漏电保护器
接220伏设备,正常工作时不会跳闸,而输出当线路电器有对地漏电大于15-30毫安时,漏电保护器立即跳闸保护,其原因是,220伏正常工作时,漏电保护器的流出与流回的电流相等,内部作为检测用的电流互感器的取样电压=0。而只有输出线路电器对地漏掉一部分电流(15-30毫安)时,漏电保护...
三路
漏电保护器
怎样接
答:
进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会...