00问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线漏电保护器图片
DZ15LE
漏电
断路器接线
答:
火线接到DZ15LE
漏电
断路器的1端,用2根10cm左右长的电线把1、3连接一起,3、5连接一起。注意,接这些线的时候需要停电操作,这样才能保证你的安全。DZ15LE漏电断路器下方的N接用电设备的零线,2、
4
、6随便接其中一个作为用电设备的火线。希望被您选为最佳答案,谢谢!
三相漏电保护器
,想当220V用,外接零线跳闸,怎么办。
答:
如果是
三相四线
的
漏电保护器
,将零线接入"N";将火线接入“1”;将输出“2”再接回上闸口的“3”;再将下闸口(输出端)“4”接入上闸口“5”;这时从漏电开关的下闸口“N”,和“6”接负载,就可以用了。如果是三相三级的漏电保护器,其中的一相接“零”线,其余两相接“火”线,方法参照上面...
三级
四线漏电保护器
N和L接反能起漏电保护吗?
答:
不能起到保护作用呀!
三相四线漏电保护器
,当N线也就是零线与L线也就是火线,是绝对不能接反的呀!接反了就起不到保护作用啦呀!因为,漏保中的主要部件是零序电流互感器+信号放大器(将感应电流信号放大促使杠杆动作)。零序电流互感器原理:当三相电流平衡时,不输出感应电流;当电路发生漏电时,...
三相四线漏保
怎么构成
答:
③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
漏电保护器
的工作原理:①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,
三相
电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)...
请教大家一个问题,160A
三相四线漏保
不接零线还能起到
漏电保护
作用么,直 ...
答:
如果负载只有
三相
三线,使用这种
漏电保护器
让零线空置(即漏电保护器输入有零线连接,输出空着),那么漏保工作不会受任何影响。如果负载只有三相三线,漏保输入输出零线端口均未连线,那么首先漏电检测性能是不会受到影响,但是没有零线是否会影响跳闸脱扣器的驱动电压未知,只需要实际试验一下便知:按下试验...
三相四线
露电
保护器
,零线分开,三根火线用不用分??
答:
三相四线的漏电断路器接法步骤如下:1、
三相四线漏电保护器
入端必须接零线N。2、零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,漏电保护开关跳闸...
DZ47LE-63这种
三相四线
的
漏电保护器
怎么接线啊?
答:
哥们,这种漏电断路器是不能用于电动机的启动的。DZ47LE系列的断路
器漏电
动作电流为30mA,而普通
三相
异步电动机运行时的漏电流有时能接近100mA,电机绝缘不好时漏电流会更大。这个断路器主要是配电使用的。普通电机使用断路器用DZ47 D型系列即可,
漏电保护
的话注意电动机要可靠接地即可。 追问 这款是60A的也不行吗?
三项
四线漏电保护
断路器如何取消漏电保护功能
答:
1、不接零线的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会跳闸。2、
三相四线漏电保护器
入端是必须接零线的。3、当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
三相四线
空开一接零线就跳闸怎么回事
答:
用的不是三相四线空开而是
三相四线漏电保护器
。且零线对接地有电流。漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器。主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。很多漏电保护器兼有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的缺相、过载和短路。亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换...
三项
四线漏电保护
断路器如何取消漏电保护功能?
答:
漏电保护器
解除漏电保护功能有以下方法:1、小型高分断漏电保护器,只需要把工作零线不要经过漏电保护器,漏电保护器就没有漏电功能了。2、对于塑料外壳式漏电保护器,可以打开灭弧罩,把漏电脱扣线圈剪掉。但是需要注意的是,解除漏电后如果发生漏电,漏电开关就不会跳闸了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜