00问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线空开中零线回路
三相四线零线
烧毁
空开
不跳闸
答:
1.
三相
不平衡 我们都知道,三相平衡时三相火线的电流在
零线
上互相抵消,零线电流很小;如果三相不平衡,那么无法抵消的电流就会通过零线回到变压器。三相偏差越大,零线电流也就越大。2. 谐波 正常情况下,不管三相是否平衡,零线电流都不会超过火线电流。但是如果线路上非线性负载太多(比如整流器、UPS、...
三相四线空开零线
上方有一线是什么意思?
答:
零线上方具体是哪个位置?
零线的
电源侧吗?应该是又借用了一下零线吧
一个
三相
漏电开关,
零线
接一起,分三户用,断零会窜电吗
答:
肯定会串电!这种故障称断零故障,是配电箱里面
的零线
断开,不是你家中的零线断开,是一种很严重的故障,你家中的电压会升至380V!会导致你家中用电设备烧毁,尽快断开家中的入户
空开
,然后联系电工维修。
...吗?有三根火线和一根
零线
图片是
三相
电
空气开关的
答:
从你的图片上看,是
三相四线的空气开关
。具有过载保护和短路保护作用。它完全可以同时断开三相四线的。应该符合你的需要。
100A
三相四线空开
最大功率详细资料
答:
100A
三相四线空开
在220V电压下最大负荷为22KW,在380V电压最大负荷为负荷55.9KW。功率计算公式折算成功率为:1、对于单相用电P=UI=220*100=22000W=22KW,100A空开可以带负荷22KW 。2、对于三相用电,功率因数按0.85,P=√3UICOSφ=√3*380*100*0.85=55943.6W≈55.9KW,100A空开可以带...
2.在
三相四线
制供电系统中,为什么不能在
零线
上安装开关和熔断器?_百度...
答:
主要是
零线
断开后会因
三相
不平衡变压器零点漂移,造成相电压升高。这就对单相设备造成危害。需要接零做保护的设备也得不到保护,因而带电压,易出现触电事故。所以正常情况是不能在零线上安装开关和熔断器。
三相四线的空气开关
如何接线是左零还是右零?
答:
类似于国产正泰
三相四线空开
一般在右侧为
零线
,基本上都有一个N
的
标记,你可以观察一下各种品牌的空开。
四线
制
空开零线
虚接有什么后果
答:
零线虚接,会造成变压器
的
中性点漂移,三相电压不平衡现象。对于220V的用电器来说,会出现电压不稳,有的相 电压偏高,烧毁用电器,有的相 电压偏低,用电器不能正常工作的情况。
三相四线
制中性点接地系统中,如主干
线零线
断线,系统中采用接零保护的设备外壳有直接带电危险。如果没有零线,将会烧掉你不...
三相漏电
空开
不能用在
三相四线
制
的回路
吗
答:
不能,因为
三相四线
制 后面有 单相电 ,
零线
不通过开关,三相漏保会认为线路漏电而保护 跳闸 。
250安
空开
不合上的情况下上端
零线
和下端零线相通原理
答:
250安空开在断开状态,上端和下端是不相通的;250A
三相四线
带漏电保护
空开的
上端
零线
和下端零线是不经开关直通的。