00问答网
所有问题
当前搜索:
三相电动机的额定电压是指
三相电动机
最低的工作
电压是
多少
答:
额定电压为
电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,
电机
不正常运转)。额定电压可以从用电设备和供电设备两方面进行理解,用电设备
的额定电压
表示设备出厂时设计的最佳输入电压,供电...
电机的额定电压
怎么确定?
答:
当电源电压为380V时,
三相
绕组接为三角形,
电机额定电压为
380V与电源相适应。当电源电压为660V时,三相绕组接为星形,电机额定电压为660V也与电源相适应。功率大的电机采用星角启动,启动时为Y接,电压为660v,这个660v是怎么来的?功率大的电机采用星角启动,是为了降低启动电流。要求正常运行时电机...
电机的额定电压是
线电压吗?
答:
电机的额定电压是
线电压。额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命相对较长。指定用电设备的额定电压有利于电器制造业的生产标准化和系列化,有利于设计的标准化和选型,有利于电器的互相连接和更换,有利于备件的生产...
电动机
在额定工作状态下运行时,定子电路所加
的什么
叫
额定电压
答:
电动机
在额定工作状态下运行时,定子电路所加的(_线电压_)叫
额定电压
,线电压就是任意两条相线之间的电压称为线电压,星形连接时线
电压为
相电压的根号3倍!额定电压下,用电设备、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益。此时设备中的各部件都工作在最佳状态,性能比较稳定,寿命相对较长。指定用...
电动机的额定电压指什么
答:
必须在
额定电压
下使用。低于额定电压会达不到输出功率或损坏
电机
。高于额定电压也会造成电机损坏。
额定电压
的公式
是什么
啊?
答:
额定电压为300/500V,也就是说线对地
的额定电压为
300V,相与相之间的额定电压为500V。
额定电压是指
电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,
电机
不正常运转)。
一台
三相
异步
电动机
,其铭牌上标明
额定电压为
220/380V.
是什么
意思?
答:
220/380说的是两种接线方法,三角形接法和星型接法,三角形接法
电机的
线
电压为
380V,星型为220V。
三相
电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。把...
15KW
电机
电流是多少?
答:
三相电机
计算公式是:I=P/1.73×380×0.85×0.85,15000÷474.97约等于31.6A,一般按32A计算(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效率)计算如下:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =15000÷474.97=31.6A。所以,15KW电机电流是31.6A。电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×
电压
(V)×...
电动机的
运行
电压
与
额定
值有
什么
规定吗?
答:
国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-95规定:(1)
电动机
允许电压偏差
为额定电压
的±5%。(2)照明时,允许电压偏差在一般工作场所为额定电压的±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为额定电压的+5%、-10%:应急照明、道路照明和警卫照明等为额定电压的+5%、-10%。
三相
异步
电动机的
铭牌参数
答:
额定功率PN
是指
电动机在制造厂所规定
的额定
情况下运行时,其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。对
三相
异步电机,
其额定
功率:PN=UNINηNcosN式中ηN和cosN分别为额定情况下的效率和功率因数。
额定电压
UN是指电动机额定运行时,外加于定子绕组上的线电压,单位为伏(V)。一般规定
电动机的
工作电压...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜