00问答网
所有问题
当前搜索:
三相绕组变压器的零序保护是
220kV变电所二次回路设计与分析
答:
单相变压器组,相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及断电
保护
和二次接线的复杂化,也增加了维护及倒闸操作的工作量。本次设计的变电所,位于市郊区,稻田、丘陵,交通便利,不受运输的条件限制,而应尽量少占用稻田、丘陵,故本次设计的变电所选用
三相变压器
。二、
绕组
数的选择在具有三种电压等级的变电所,...
什么是高阻接地、中阻接地、低阻接地,接地阻值各是多少?
答:
所以在中阻接地系统如果不能快速切除故障,极易发生火烧联营地事故。至于在什么样地情况下高厂变低压侧不跳,首先这个提法不对,高厂变中性点。零序电流保护定值是与6KV电动机、
变压器的零序保护
定值相配合,考虑到整个6KV系统的接地电容电流之和,至少满足流过中性点电阻的电阻电流和电容电流之和与定值之...
三相变压器
DYn11和DYno的区别
答:
由于
零序
电流和三次谐波电流可以在高压
绕阻的
闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高。2、DYno:当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。参考资料来源:百度百科-
三相变压器
...
何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:
16、零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?答:对于变压器,零序电抗与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、
绕组
的连接(△或 Y)和接地与否等有关。当
三相
变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,
变压器的零序
电抗总是无穷大的。因为不管另一侧...
为什么110kV终端变电站
变压器
中性点不接地?
答:
单电源辐射状结构(终端变电站),为了提高线路首端零序电流
保护
的灵敏度,110kV终端变电站中三
绕组变压器的
中性点一般不接地运行,即使接地运行,其中性点
的零序
电流保护也不必运行。但当有小电厂从35kV(10kV)母线上接入后,在些运行方式下,为防止110kV线路接地时产生的过压影响110kV线路和变庄器及相关...
对于
三相
三柱式
变压器
,
零序
漏电抗要远远小于正序漏电抗,是否正确?_百...
答:
【错误】由于
绕组
漏电抗与相序无关,所以
零序
与正序时的绕组漏电抗基本相同。
怎样测量
变压器的
阻抗?
答:
之所以叫阻抗,是因为可以用它来代表
变压器绕组
的一个等效的阻抗值.短路阻抗在变压器发生接地时可以限制短路电流.通常如果不计系统阻抗,而且把系统能量看作无穷大的时候,
变压器的
短路电流可近似取额定电流乘上1与短路阻抗之商.比如说,高压侧电流为100A,短路阻抗为5%,那么高压侧可承受的短时短路电流...
1600KVA的
变压器
低压侧中性点需要
零序保护
,该怎么选型
答:
二、CT安装处的一次电流 得到了I0,那么
变压器
中性点接地的CT安装处的一次电流3I0(是I0的3倍)。三、根据故障电流大小等因素选择CT 为 了使变压器Y侧
的零序
差动
保护
有较好的特性,可以考虑选择和变压器Y侧出线处CT型号相同的CT(保护级),以保证差动保护两侧CT同型。也可以根据上面 计算的故障电流...
35kv
变压器
继电
保护
计算
答:
(8)高压侧为单电源,低压侧无电源的降压
变压器
,不宜装设专门
的零序保护
。(9)0.4MVA及以上,
绕组
为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用
三相
式。2)接于低压侧中性线上的零序...
高级电工 学习内容
答:
90.>
零序
电流
保护
: 91.>过电流方向保护: 92.>半加器: 93.>微处理机: 94.>过渡过程: 95.>换路定理: 96.>
变压器的
连接组别: 97.>“或非”门电路: 98.>集成电路: 99.>寄存器: 100.>负荷率: 五、计算题(每题1分,共53分)1.>有一台
三相
降压变压器,额定容量为2000kVA,变压比为35kV/10kV,若该...