00问答网
所有问题
当前搜索:
三菱循环指令运用
三菱
PLC
循环指令
FOR,NEXT编程实例
答:
循环指令
共有两条:循环区起点指令FOR,编号为FNC08,占3个程序步;循环结束指令NEXT,编号为FNC09,占用1个程序步,无操作数。在程序运行时,位于FOR~NEXT间的程序反复执行n次(由操作数决定)后再继续执行后续程序。循环的次数n=1~32767。如果N=-32767~0之间,则当作n=1处理。使用循环指令时应...
三菱
plc
循环
几次以后执行下一个
命令
答:
注意:FOR循环开始指令与NEXT循环结束指令必须成队使用。循环次数由FOR后的数值指定,例如:
三菱
FX系列PLC
循环指令
用法实例说明,循环次数为1~32767时有效,若循环次数<1,则按1处理,FOR 与NEXT指令间的程序循环一次。如果不想执行FOR指令与NEXT指令之间的程序,则可以用跳转指令CJ跳转。循环次数较多时,...
三菱
plc
循环
几次以后执行下一个
命令
答:
要用三棱PLC实现程序的无限
循环
,我们可以使用时间顺序循环的
指令
,指令如下:1、用时间继电器T0驱动T1。2、再由T1驱动T2。3、T2驱动T3。4、直到最后一个,用TN断开T0来实现循环。无限循环顾名思义就是没有限量的来回交替。
用
三菱
plc
循环
位移
指令
做8灯循环梯形图
答:
如图所示:根据控制要求,首先应置彩灯的初始状态为QB0=1,即左边第一盏灯亮;接着灯从左到右以0.5s的速度依次点亮。即要求字节QB0中的“1”用
循环
左移位
指令
每0.5s移动一位,因此须在ROL-B指令的EN端接一个0.5s的移位脉冲(可用定时器指令实现)。
三菱
plc步进
指令
是一直
循环
的,我如何控制它要循环几次!!!
答:
1、打开
三菱
plc的相关窗口,直接在梯形图输入的基础上确定LD X0。2、下一步需要通过梯形图输入,来继续确定FMOV K6 D0 K3。3、等转换编译结果以后,就确定模拟测试。4、这样一来会生成对应的数据,即可控制步进
指令
一直
循环
几次了。
三菱
plc步进
指令
是一直
循环
你在前面把D0 Z0 限制了,MOV 个值进去就可以了\x0d\x0a例如\x0d\x0aLD X0 \x0d\x0aMOV K0 Z0\x0d\x0aFOR K2\x0d\x0aLD M8000 \x0d\x0aINC Z0\x0d\x0aNEXT
三菱
plc编程 在for循环中加入跳转指令,能否跳出该
循环指令
答:
能跳出,但不建议使用参看下表
三菱
PLC怎样控制
循环
次数
答:
1.如果用变址寄存器V、Z来修改对象软元件编号时,利用程序可修改可修改对象软元件编号。这种方法对于有使用次数限制的
指令
来说,可得到和同一指令多次编程相同的效果。2.从Y000或Y001输出由D10的内容决定宽度的脉冲。3.这种切换由X010的ON/OFF状态决定。4.FNC58是只能进行一次编程的指令,但在没有必要...