00问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房防火分区
厂房
的
防火分区
如何划分你会了吗?
视频时间 07:45
防火分区
的原则有哪些
答:
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴临本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在
丙类厂房
内时,应采用耐火极限不低于2.5h的
防火
隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需...
什么叫高层
丙类厂房
答:
高层
丙类厂房
实质2层及2层以上,且建筑高度超过24m的厂房,同时根据厂房内存储物品的火灾危险特征满足一下两点:1、闪点大于等于60度的液体;2、可燃固体。满足以上几点就是高层丙类厂房。中国国家标准根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素,将生产的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊类。
3层
厂房
,火灾危险分类
丙类
耐火等级二级。在不能满足环形消防通道的时候...
答:
生产
厂房
的耐火等级主要由生产的火灾危险类别来确定。库房的耐火等级主要由贮存物品的火灾危险性类别来确定。需要说明的是:(1)在确定一座建筑物耐火等级时,由火灾危险性类别确定建筑物的耐火等级的同时,还要注意对其层数和
防火分区
最大允许面积的限制。如:某厂房内生产火灾危险性为乙类。如果建筑物的...
多层
厂房
每层存有不同的火灾危险性的物品,
防火分区
怎么划分?
答:
一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织
厂房
(麻纺厂除外)其
防火分区
最大允许占地面积可按规定增加500,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔,一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。
建筑
防火
设计规范的
厂房
和仓库
答:
3.2.9甲、乙
类厂房
和甲、乙、
丙类
仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。3.2.15一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。3.3 厂房或仓库的层数、面积和平面布置 3.3.1除本规范另有规定外,厂房的层数和每个
防火分区
的最大允许建筑面积...
防火分区
怎么划分
视频时间 03:19
厂房
的层数和每个
防火分区
的最大允许建筑面积有哪些要求?
答:
除《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)另有规定外,
厂房
的层数和每个
防火分区
的最大允许建筑面积应符合表3-2的规定。【3标§】厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 表3-2 注:1.防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,...
丙类厂房
里甲类生产面积占4%,乙类生产面积占4%,厂房属火灾危险性于哪...
答:
仅仅考察是否属于火灾危险性较大的生产部分占本层或本
防火分区
建筑面积小于5%这个知识点。这一点,在教材和规范是这样规定的:火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积小于5%的
厂房
火灾危险性等级可按较小部分确定。 那么这个生产厂房本身是
丙类
,和甲乙两类相比是较低的部分,下面就看较...
防火分区
的原则有哪些
答:
