00问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路有零序电压吗
什么情况出现
零序
负序电流,一般怎么判断?
答:
1、单相接地短路出现:正序、负序、
零序
电流;2、
两相短路
出现:正序、负序电流;3、两相接地短路出现:正序、负序、零序电流;4、三相短路是对称性短路,零序电流为0;5、另外,一相断相后,系统出现负序、零序电流。你所说有1、3、5三种可能性。
不对称
短路
时,各序分量的大小关系是怎样的?
答:
1、
零序
阻抗<正序阻抗:非故障相
电压
降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压不变。3、零序阻抗>正序阻抗:非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。二、
两相短路
两相短路电流是三相短路电流的√3/2。1、两相...
什么叫
零序
电流?
答:
零序
电流:在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。一、零序电流的产生:当某一相或多相有问题导致三个不平衡,其矢量和不为零,零序就出现了,实际工程中,你可以简化认为零序的出现是相电与“零线(地线,中线)”之间的故障产生“零序”。二、零序:零序是一种接地故障检测...
什么是相间
短路
?有什么危害?
答:
是由三个单相交流电源所组成的电源系统。我国所采用的供电方式称为三相四线制交流电源,三相发电机的绕组作星形连接。各绕组的首端称端线,端线与端线之间的
电压
称为线电压。相间短路只有正序,负序电流,无
零序
电流。在分类里,与接地短路对应。相间短路包括:
两相短路
和三相短路。
什么是相间
短路
?
答:
是由三个单相交流电源所组成的电源系统。我国所采用的供电方式称为三相四线制交流电源,三相发电机的绕组作星形连接。各绕组的首端称端线,端线与端线之间的
电压
称为线电压。相间短路只有正序,负序电流,无
零序
电流。在分类里,与接地短路对应。相间短路包括:
两相短路
和三相短路。
10KV高压开关柜
电压
互感器柜(PT柜)微机消谐装置 出现接地报警,怎么解决...
答:
可能是线路发生非对称故障(单相
两相
接地
短路
),
零序电压
超过30V一般 消谐装置会报接地 ,接地消失后 可以复归的。你可以手动复归一次,如果不能解除,就要查清原因了,可能存在接地故障。
零序
电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间
短路
?
答:
只有接地故障才会出现零序电流和
零序电压
,所以零序电流保护是反映接地故障的。零序电流在系统中存在接地故障时,整个系统中都
有零序
电流流过。保护范围可以超过本线路全长。电流速断保护又是反应相间
短路
的话,很可能是在只安装了AC
两相
的电流互感器的线路上,接于相间的电流。它需要躲过线路末端的最大负荷...
零序
方向过电流保护与接地(零序)保护的区别是什么
答:
2、接地(零序)保护:在大
短路
电流接地系统中发生接地故障后,就
有零序
电流、
零序电压
和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称。二、原理不同 1、零序方向过电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路...
大电流接地系统中的
零序
过电流保护的动作值应如何整定?急急急!_百度...
答:
当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大
零序
电流。由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该...
10kV线路单相接地后为什么相电压不变?
零序电压
为100V。10KV PT为4相的...
答:
大地变成了一相,对中性点是相电压,所以
零序电压
变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了
两相
接地
短路
的严重事故,所以国家规定,10KV线路接地后,要在2小时之内找到原因排除故障,2小时之内没有解决,就要停电处理。